进设备看下接口光衰和协商情况。
看光衰命令,dis transceiver diagnosis interface 接口
看了,光衰减正常
是不是因为vlan没配好?默认的应该可以通的吧
我就问一句,你既然用的多模光模块,你用的300米长的多模尾纤??老老实实换单模光模块
多模光模块支持300米,多模光纤是200米的
多模光模块支持300米,多模光纤是200米的