日志提示的是风向问题吧?
调整一下风向
设备支持两种型号的风扇模块,分别对应两种风道方向:端口侧进风、电源侧出风;电源侧进风、端口侧出风。用户应根据机房通风散热系统的方向来选择风扇模块的型号和配置设备的期望风道方向,并确保这三个方向一致。
使用本特性能帮助用户对可插拔风扇模块进行管理:当风扇模块损坏,用户插入的新风扇模块的风道方向与设备当前期望的风道方向不符时,系统会打印Trap和Log信息提醒用户。此时,请根据提示信息更换相应的风扇模块。
(2) 配置设备期望的风道方向。
fan prefer-direction slot slot-number { port-to-power | power-to-port }
缺省情况下,用户期望的风道方向为port-to-power,即端口侧进风、电源侧出风。
S5560开机运行几分钟后风扇狂响且日志提示风扇异常,即使对换风扇仍未解决,可能原因如下:
1. 风扇模块虽更换但存在兼容性或本身存在隐性故障,建议使用原厂认证风扇;
2. 主控板或风扇电源管理模块故障,导致风扇转速失控;
3. 设备散热通道堵塞或环境温度过高,触发风扇高速运转保护机制;
4. BIOS或设备系统版本存在缺陷,需检查并升级到最新版本;
5. 设备内部积尘严重或风道设计受阻,影响散热导致风扇异常提速。
建议操作:
- 执行 display device fan 命令查看风扇状态;
- 检查系统日志确认具体告警信息;
- 清理设备内部灰尘,确保通风良好;
- 升级设备固件至最新版本;
- 若问题依旧,联系华为技术支持进行进一步诊断,可能存在硬件故障需返修处理。
注意:S5600系列为集成风扇设计,若风扇故障需整机返修,S5560虽不同型号,但若风扇集成不可拆,处理方式类似。请确认设备具体型号及风扇模组是否可更换。