当超融合提示“硬盘故障:磁盘已经被使用,状态异常”时,可按照以下步骤处理:
1. **确认集群状态**:
登录存储集群任意节点后台,执行 `ceph -s` 命令,确认集群状态为 `HEALTH_OK`。
2. **定位故障硬盘**:
进入超融合管理平台,点击“存储”页签 → 选择“存储管理 / 节点管理”,查找状态为“异常”的硬盘,记录其盘符及物理位置。
3. **尝试恢复(任选其一)**:
- **方法一:重启服务器**
参照《H3C UIS 超融合产品正常开关机配置指导》,对故障硬盘所在节点进行在线关机并重启。重启后观察VD_Max硬盘是否恢复正常。
- **方法二:原盘插拔**
根据定位信息,使用命令点亮故障硬盘指示灯,拔出后重新插入物理硬盘,观察状态是否恢复。
- **方法三:通过阵列卡操作**(如支持)
根据阵列卡类型,进入阵列卡管理界面,执行相应磁盘状态修复操作。
4. **若无法恢复,更换硬盘**:
若上述操作无效,执行非一键换盘流程:
- 在管理平台“节点管理”页面,删除异常硬盘;
- 物理更换新硬盘;
- 系统将自动识别并加入存储池,重建数据。
> 注意:操作前确保集群健康,避免并发处理多块磁盘。
处理完成后,持续观察集群状态和硬盘运行情况。
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论