全SSD硬盘池新增扩容时提示“无效参数”,可能与硬盘类型兼容性或RAID配置有关。SSD-AHCI硬盘通常为直通模式,未经过RAID卡管理,可能导致存储池扩容失败。建议确认以下几点:
1. 确认新增SSD是否符合H3C兼容性列表,且为支持的接口类型(如SAS/SATA);
2. 检查硬盘是否初始化且未配置RAID;
3. 全SSD硬盘池通常要求统一类型硬盘,混合或非标准接入模式(如AHCI)不被支持;
4. 建议使用RAID模式或H3C认证的SSD模块进行扩容。
建议更换为H3C认证并支持的SSD硬盘,并在RAID控制器中正确配置后再进行扩容操作。
暂无评论