华三(H3C)的交换机支持配置当接口CRC错包达到一定数量或误码率达到一定阈值时,自动将接口关闭(Error-down)的功能
这个功能在华三设备上通常被称为接口误码检测或CRC错误报文告警。当接口的CRC错误超过设定的阈值后,设备会触发ERROR DOWN(crc-statistics)事件,将接口关闭,从而避免影响上层业务。
这个功能主要通过 port ifmonitor crc-error 命令来实现。你可以根据实际需求选择以下两种方式之一进行配置:
这种方式是统计接口在指定时间间隔内收到的CRC错误报文数量,超过阈值就触发动作。
high-threshold 1000:设置高阈值为1000个错包。
low-threshold 100:设置低阈值为100个错包(用于从故障状态恢复的参考)。
interval 60:统计周期为60秒。
shutdown:核心参数,表示当错包数超过高阈值时,将接口Shutdown(即Error-down)。如果不加此参数,则只上报告警,不关闭接口。
这种方式更精确,基于接收报文的误码比例来决策。它可以实现更精细的联动控制,比如触发LSP倒换。
bit-error-ratio:表示采用误码率(BER,Bit Error Ratio)作为检测标准。
high-threshold 1e-4:高误码率阈值为 10的-4次方 (0.01%)。
low-threshold 1e-5:低误码率阈值为 10的-5次方 (0.001%)。
trigger-shutdown:核心参数,当误码率超过高阈值时,触发接口Error-down。其他可选动作还有 trigger-lsp 或 trigger-section,用于联动上层业务保护倒换。
验证配置:
配置生效后,可以使用以下命令查看接口的告警信息和状态。
在输出信息中,可以关注 Trigger down 字段是否为 Y,以及当前是否处于 Alarm status 。
接口恢复:
当接口因CRC错误被Error-down后,状态会变为 DOWN (crc-statistics)。在你修复了物理链路(比如更换了网线或光模块)之后,需要先手动执行 undo shutdown 命令来恢复接口,或者在配置时指定 down-auto-recovery 参数让其自动恢复。