登录设备后,推荐按以下模块顺序进行检查:
这部分用来确认设备的“身份”和“身体状况”。
查看软硬件版本:version 或 show version
查看设备基本信息:chassisShow (显示机箱状态、序列号、世界范围名称等)
查看运行状态:fanshow (风扇状态)、pshow (电源状态)、tempshow (温度传感器状态)
查看Flash存储:firmwareShow (查看当前固件版本及分区信息)
SAN交换机的核心是端口,需要重点关注物理层和协议层的状态。
查看所有端口摘要:switchshow (最常用命令!查看端口在线状态、速率、WWN)
查看端口详细信息:portshow <端口号> (例如 portshow 0)
查看端口错误统计:porterrshow (重点关注 crc_err, enc_in, too_long, bad_eof 等计数是否持续增长)
查看端口统计数据:portstatsshow <端口号> (分析流量和性能)
清空端口计数器:portstatsclear <端口号> (建议巡检前清空,下次巡检时再检查增量错误)
光模块老化是常见故障点。
查看光模块信息:sfpshow <端口号> (查看光模块类型、厂商、序列号)
查看光功率:sfpshow <端口号> -optics (查看收发功率,判断是否在阈值范围内)
检查配置是否与预期一致。
查看当前有效分区配置:cfgShow (查看当前的 zoneset 和 zone 配置)
查看已保存的配置:cfgShow -v (显示详细配置)
查看 Zone 成员:zoneShow <zone名称>
查看别名配置:alicreate (如果没有配置别名可跳过)
查看域ID:fabricShow (查看交换机在Fabric中的Domain ID)
查看错误日志:errshow (查看系统错误日志,重点关注 CRITICAL 和 ERROR 级别)
查看系统日志:logs 或 supportShow (收集完整的诊断信息,相当于以太网交换机的 display diagnostic-information)
执行命令后,需要重点关注以下异常指标:
温度:sensorShow 中如果出现 Temperature: Warning 或 Shutdown,说明散热有问题。
光功率:在 sfpshow 中,如果 RX Power 接近接收灵敏度下限(如 < -14 dBm 对于3/4G模块,或 < -17 dBm 对于8/16G模块),建议提前备件更换。
错误计数:
如果 porterrshow 中某个端口的 CRC 或 Enc(Enc_Out) 计数持续快速增长,通常意味着光纤、光模块或对端设备有问题。
ITW(Invalid Transmission Word) 过多可能意味着链路不稳定或速率协商有问题。
端口状态:switchShow 中,端口状态应为 Online,如果出现 No_Module(没插模块)、No_Light(收不到光)、Fault(故障),则需要处理。
暂无评论
version # 系统版本、Fabric OS版本、编译时间
uptime # 运行时长、最近重启时间
date # 系统时间(需与NTP一致)
ipaddrshow # 管理IP、网关、掩码
switchshow # 交换机名称、Domain ID、端口状态、WWN、在线/离线
switchstatusshow # 健康总览(Healthy/Marginal/Faulty),电源/温度/风扇/端口汇总
psshow # 电源状态(OK/FAULTY)
tempshow # 各传感器温度(需在阈值内)
fanshow # 风扇转速与状态
chassisshow # 机箱、槽位、板卡状态(高端机)
slotshow # 线卡/端口卡在位与状态
sfpshow [all] # 所有端口SFP光模块:收发光功率、温度、电压(扫雷重点)
porterrshow # 端口错误汇总:CRC、丢包、信号丢失、同步失败(非0即异常)
portstatsshow # 端口流量、帧统计、错误趋势
portshow <port> # 单个端口详细状态、速率、模式、错误计数
fabricshow # 整个Fabric拓扑、Domain ID、交换机名称、在线状态
nsshow # 本交换机注册的设备(主机/存储HBA)WWN、端口、状态
nsallshow # 全Fabric所有注册设备
fabricdomainshow # Domain ID唯一性、冲突检查
alicreate # 别名列表(WWN别名)
zoneshow # 所有Zone配置、成员
cfgshow # 当前生效的配置集(Effective configuration)
configshow # 完整配置(含Zone、IP、SNMP等)
licenseshow # 已激活License、功能模块、有效期
errshow # 系统错误日志(硬件/端口/协议)
errdumpshow # 详细错误dump
logshow # 系统运行日志
alarmshow # 当前未清除告警
supportsave # 一键导出全量诊断包(给厂商/远程排障用)
san_check.sh,登录后直接粘贴执行,一次性输出所有关键信息:echo "=== 1. 基础信息 ==="
version
uptime
date
ipaddrshow
switchshow
switchstatusshow
echo -e "\n=== 2. 硬件健康 ==="
psshow
tempshow
fanshow
chassisshow
sfpshow all
echo -e "\n=== 3. 端口错误 ==="
porterrshow
portstatsshow
echo -e "\n=== 4. Fabric拓扑 ==="
fabricshow
nsshow
nsallshow
echo -e "\n=== 5. Zone配置 ==="
alicreate
zoneshow
cfgshow
echo -e "\n=== 6. License ==="
licenseshow
echo -e "\n=== 7. 日志告警 ==="
errshow
alarmshow
supportsave 导出诊断包,留存现场。暂无评论