不可以
表1-1 S5120-HI系列交换机上IRF端口与IRF物理端口的对应方式
设备型号 | IRF端口与IRF物理端口的对应方式 |
S5120-28SC-HI S5120-34C-HI | 前面板上的2个SFP+口以及后面板上通过插入接口模块扩展卡得到的IRF物理端口可以对应到任意IRF端口 |
S5120-52SC-HI | · 前面板上编号为51和52的SFP+口不能对应到同一个IRF端口。 · 如果您选用双端口的接口模块扩展卡,在配置聚合IRF端口时,需要将接口模块扩展卡的1号端口与前面板上编号为51的SFP+口对应到同一个IRF端口,将接口模块扩展卡的2号端口与前面板上编号为52的SFP+口对应到同一个IRF端口。 · 如果您选用单端口的接口模块扩展卡,在配置聚合IRF端口时,扩展卡上的端口需要与前面板上编号为51的SFP+口对应到同一个IRF端口。 |
S5120-58C-HI | 当配置聚合IRF端口时: · 同一块接口模块扩展卡上的IRF物理端口必须对应到相同的IRF端口 · 前面板编号为53的SFP+口只能与槽位2中的接口模块扩展卡上的IRF物理端口对应到相同的IRF端口 · 前面板编号为54的SFP+口只能与槽位1中的接口模块扩展卡上的IRF物理端口对应到相同的IRF端口 |
· S5120-52SC-HI和S5120-28SC-HI交换机最多支持将2个IRF物理端口与同一个IRF端口进行绑定。
· S5120-34C-HI和S5120-58C-HI交换机最多支持将3个IRF物理端口与同一个IRF端口进行绑定。
暂无评论
S5120-58C-HI 和 S5130S-52S-HI 无法组建IRF堆叠。强行操作不会对正在运行的旧设备造成影响,但新设备无法加入,配置会提交失败。
主要原因有以下三点:
系列不兼容:IRF要求成员设备必须是同系列的。S5120-HI和S5130S-HI是两个不同的系列,架构和芯片都不同,官方明确禁止跨系列堆叠。
软件版本差异大:S5120-HI通常运行的是Comware V5系统,而S5130S-HI是Comware V7系统。底层系统和命令行都完全不同,无法统一。
分组限制:根据官方规则,即使是同系列的S5130S-EI,也需要根据具体型号分组,只有同组设备才能堆叠。跨组也不行。
结论是:没有影响,但替换也完不成。
你可以用命令行尝试将两台设备绑定,但系统会直接报错(类似 Error: The device model does not match),拒绝执行。这个操作不会影响原有 S5120-58C-HI 的正常运行,它还是会照常转发业务。所以,如果想通过这种方式"热替换"是不行的。
暂无评论
暂无评论
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论