检查端口当前速率模式:
display interface brief | include 端口编号
display interface 端口编号
查看端口速率是否为25G,双工模式是否为全双工。
检查端口错误计数:
display interface 端口编号
查看是否有大量CRC、giants等错误计数增长,这可能导致吞吐下降。
检查流控配置:
display interface 端口编号
查看是否启用了流控(Flow-control),可尝试关闭测试:
interface 端口编号
undo flow-control
检查QoS限速:
display qos meter interface 端口编号
display qos policy interface 端口编号
查看是否应用了限速策略。
检查存储端配置,确保其端口速率、双工模式、流控等设置与交换机端口匹配。
若以上均正常,使用端口镜像抓包分析或更换光模块、光纤测试,排除物理链路问题。