可以添加,这是完全可行的。
在H3C UIS超融合架构中,将不同阵列卡但都在兼容列表内的节点加入同一个硬盘池,是官方支持的扩容方式。超融合分布式存储的设计目标之一,就是为了打破底层硬件的差异壁垒。
以下是具体的原理说明和操作要点:
UIS超融合的核心是软件定义存储(UIS ONEStor),它采用分布式架构,将各个节点上的本地硬盘资源整合成一个统一的存储资源池。在这个架构下,存储池的构建主要依赖硬盘本身的容量、性能和类型,而不是底层RAID卡的品牌或型号。
只要所有硬盘在UIS的兼容性列表内,ONEStor软件层就能屏蔽掉底层RAID卡硬件的差异,实现统一管理和调度。打个比方,就像你可以给一台电脑更换不同品牌但同样接口的硬盘,只要驱动支持,系统就能正常识别和使用,而整个电脑集群(存储池)并不会因为这块新硬盘的“品牌”不同而拒绝它。
虽然“能用”没问题,但为了让新节点“好用”且稳定地融入现有集群,操作时必须遵守以下几点规则,这比阵列卡型号是否一致更重要:
| 关键点 | 具体要求与操作 | 说明 |
|---|---|---|
| 硬盘配置模式 | 必须设置为HBA(直通)或JBOD模式 | 这是最关键的一步。必须将新节点上的阵列卡设置为HBA或JBOD模式,让UIS ONEStor直接管理和控制每一块物理硬盘-5。千万不要在RAID卡上先创建RAID卷,否则ONEStor将无法识别硬盘的健康状态和SMART信息,会导致扩容失败。 |
| 硬盘规格 | 容量、类型、转速需与现有硬盘池匹配 | 不同阵列卡可以,但硬盘本身的规格必须与目标存储池一致。例如,如果现有存储池是SSD缓存 + HDD容量的分层架构,新节点也必须按照同样的比例配置SSD和HDD。加入的硬盘容量最好相同,否则池中“短板”会影响整体性能和容量均衡。 |
| 系统与网络 | 确保CPU、内存、系统盘、网卡等满足版本要求 | 扩容节点需要满足UIS软件版本对CPU、内存(推荐≥256GB)、系统盘(RAID 1)、网卡(≥10GbE)的基础要求。 |
确认兼容性:在操作前,务必通过H3C官方兼容性查询工具或联系400技术支持,确认你的新阵列卡型号(即使已在列表)与当前UIS软件版本完全兼容。
准备环境:将新节点上架,完成BIOS设置(开启虚拟化等),并将阵列卡模式调整为HBA/JBOD。
执行扩容:登录UIS管理平台,通过“主机扩容”向导,按照提示添加新节点。系统会自动发现新节点上的硬盘,并将其作为可用容量加入指定的存储池。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论