可以,您的场景是可行的。
针对您提到的扩容指导中的那句“不同 RAID 卡主机上的磁盘不能加入同一个硬盘池”,这通常指代的是一个更严格的前提:当两台主机的磁盘类型(如SSD vs HDD)、转速、容量不一致时。但根据您的情况——新节点型号更高、阵列卡不同但硬盘数量、类型一致且均在兼容性列表——这是官方支持的扩容方式。
虽然技术上可行,但要顺利扩容,必须严格遵守以下硬件配置铁律,这比阵列卡型号是否一致更重要:
硬盘规格必须完全一致:这是能否加入同一个硬盘池的决定性因素。
容量:新节点加入的硬盘容量必须与现有池中硬盘相同(或容量更大,但会造成空间浪费)。
类型:必须是同一种介质。例如现有池是“SSD缓存 + HDD容量”的分层架构,新节点也必须按完全相同的比例配置SSD和HDD。
转速:HDD的转速(如10K、7.2K)必须保持一致。
阵列卡模式必须设为“直通”:
这是最关键的一步。必须进入新节点的BIOS,将阵列卡的工作模式设置为 HBA(直通) 或 JBOD 模式。
千万不要在阵列卡上先创建RAID卷(如RAID 5、RAID 0),否则ONEStor将无法直接识别和管理硬盘的SMART信息,导致扩容失败。
软件版本与网络必须一致:
新节点安装的UIS软件版本必须与现有集群完全一致。
新节点的管理网、业务网、存储网的网卡分配和VLAN规划必须与现有集群保持完全一致
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论