RAID 0模式下磁盘不支持热插拔,必须关机操作。进行磁盘更换操作前必须先将主机置于“维护模式”。因此,标准且安全的做法是整台服务器一起更换两块盘。
备份重要数据:虽然流程安全,但任何硬件操作前备份都是必要保障。
业务评估:确认该主机上的业务已通过集群HA机制迁移到其他节点,或安排在业务低谷期操作。
确认新盘:确保新购的2块2T SSD容量不小于原盘,接口类型一致,且兼容H3C服务器。
登录UIS超融合管理平台,对该主机执行“开启维护模式”操作。这一步会将主机上的数据提前迁移走,确保数据安全。
在管理平台中将主机关机。
在物理服务器上,同时拔出原来的两块1T缓存盘,同时插入两块2T新盘。
服务器开机,进入RAID卡配置界面。
将这两块新SSD盘分别配置为单盘RAID 0(即每块盘各自做一个RAID 0)。
保存配置并重启,正常进入操作系统。
回到UIS管理平台,对该主机执行“关闭维护模式”。
系统会自动发现新磁盘并开始重建/使用。在“存储-磁盘管理”页面确认两块2T新盘状态显示为“正常”。