即使未配置QoS,交换机内部仍有默认的队列调度机制。队列2丢包通常意味着该队列对应的流量在出方向(Egress)发生了拥塞。
EGRESS_DROP,即出方向丢包。这通常发生在接口发送速率超过其物理带宽时。例如,多个高速接口向一个低速接口转发流量(如多个10G接口向一个1G接口转发),或突发流量超过接口缓存能力。Ten-GigabitEthernet1/0/9, 1/0/10等)的统计信息,重点关注:display qos queue statistics命令查看各队列的统计信息。
跟配置qos没关系,性能快不足了,可以配置优化一下
大量接口下存在拥塞丢包
Queue 2
Forwarded: 56670092 packets, 40469751603 bytes, 9960 pps, 104840000 bps
Dropped: 630511 packets, 920289409 bytes
Current queue length: 0 packets
开启brust-mode enable 如果未解决现场问题
将版本升级到R6340,新版本有新开发的buffer模式,配置如下五条命令后问题解决
buffer egress cell shared ratio 99
buffer egress cell total-shared ratio 99
buffer egress packet shared ratio 99
buffer egress packet total-shared ratio 99
buffer apply