计算总功率是选择PDU的基础。以下是你的设备最大理论功耗:
S5130S-52S-HI 交换机(5台):每台满载功耗约 37W,单台最大理论功耗为 37W。
另一台交换机:根据你提供的电源模块 LSPM1AC360 推测,这很可能是一台PoE交换机。考虑到要为AP等设备供电,建议按 360W 的上限来估算。
6台设备总功率:5台 × 37W + 1台 × 360W = 545W
虽然你可以通过理论值估算,但最稳妥的方法还是登录交换机后台查看实时功耗。
登录交换机:通过Console口或SSH登录交换机命令行界面。
执行查看命令:在用户视图下,依次尝试以下命令,不同的设备型号可能会有所差异:
display power: 查看电源模块的基本信息和状态。
display power verbose: 查看更详细的电源信息。
display power-supply: 部分设备可使用此命令。
display device power-consumption: 查看设备的整体功耗。
根据545W的总功耗和220V的市电电压,可以计算出总电流约为 545W ÷ 220V ≈ 2.48A。
电源插头类型:请确认你所有交换机电源线的插头类型。LSPM2150A 模块通常使用 C13 插头。
PDU推荐规格:
额定电流:建议选择 10A 的PDU,它远高于2.48A的需求,并留有充足的余量。
插座类型和数量:需要选择带 8个或更多 C13 插座的PDU。
PDU类型:选择标准机架式PDU(例如 8口 C13)即可。
最终选购建议:
最低要求:购买一个额定电流 ≥10A,且带 ≥6个C13插座 的PDU。
推荐方案:购买一个额定电流 10A,带 8个C13插座 的PDU,这样能为未来的扩展留出空间。
暂无评论
Normal AC Fault11 [DLS-B-F04-SW3] [DLS-B-F04-SW3] [DLS-B-F04-SW3] [DLS-B-F04-SW3]dis power Slot 1: PowerID State Mode Current(A) Voltage(V) Power(W) 1 NormalAC 2 Fault [DLS-B-F04-SW3]dis dev [DLS-B-F04-SW3]dis device po [DLS-B-F04-SW3]dis device po [DLS-B-F04-SW3]dis device po [DLS-B-F04-SW3]dis device po
暂无评论
display power verbose
Used power(整机实时运行功率,单位 W)| 需求 | 命令 | 说明 |
|---|---|---|
| 电源概览 | display power | 查看电源在位、状态、输入电压 / 输出功率 |
| PoE 专项 | display poe interface power | 查看 PoE 口实时功耗,排查 AP / 话机等供电H3C |
| 设备功耗 | display device power-consumption | 整机与槽位功耗汇总 |
Slot Power Status Input Voltage(V) Output Power(W) Current(A)
1 PSR150 Normal 220 150 6.8
System power information:
Used power: 420.50 W # 实时总功耗
| 电源型号 | 额定输出功率 | 建议按最大输入功率核算 |
|---|---|---|
| LSPM2150A | 150W | 180W(按 1.2 倍冗余) |
| LSPM1AC360 | 360W(PoE 电源) | 430W(按 1.2 倍冗余) |
暂无评论