IMC没有北向接口配置 您说的应该是华为的管理平台吧
iMC平台提供了用于第三方系统集成的API接口,可通过 http://<iMC_IP>:8080/imcrs 访问接口文档。获取告警数据的关键信息如下:
主动获取(轮询):调用 /imcrs/fault/alarm?recStatus=255 接口,获取所有未恢复和已恢复的告警列表。
实时推送(长连接):iMC支持注册推送机制。建立一个HTTP长连接,接口格式为 /imcrs/events?uuid=xxxx&type=11,即可实时接收新告警。
开发流程包括:
开发一个中间服务,使用上述API从iMC获取告警数据。
解析告警数据并映射到泛微OA的推送格式。
调用泛微OA提供的API接口,将告警信息推送到OA系统中。
在iMC上配置告警转发:登录iMC Web界面,进入告警 -> 告警设置 -> 通知与转发,增加通知规则。
选择通知方式:
邮件通知:iMC将告警发送到指定邮箱。
企业微信通知:按照H3C官方配置举例,将iMC与企业微信对接。
短信通知:iMC将告警发送到指定手机号。
在泛微OA中接收通知:配置泛微OA接收来自上述渠道的通知,例如在OA系统中设置邮件或企业微信应用的机器人,接收来自iMC的告警信息。
IMC 地址、端口(默认 8080/8443)、用户名/密码https://<IMC_IP>:8443/imcrs/events?uuid=自定义ID&type=11https://<IMC_IP>:8443/imcrs/fault/alarm?recStatus=255recStatus=255 表示获取所有未恢复告警| 方式 | 难度 | 实时性 | 可控性 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| API 推送 | 中(需二开) | 实时(秒级) | 高(可过滤、可回写) | 核心网络、应急场景 |
| API 轮询 | 中 | 分钟级 | 高 | 稳定优先、网络复杂 |
| 邮件 / 微信 | 低(纯配置) | 分钟级 | 低(格式固定) | 非核心、简易场景 |
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
IMC没有北向接口配置 您说的应该是华为的管理平台吧