参考:
S5130-28F-SI后面板提供2个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表C-6。
面板标识 | 指示灯状态 | 指示灯含义 |
PWR1/PWR2 | 绿色常亮 | 可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常 |
黄色常亮 | 可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电 | |
红色常亮 | 可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障 | |
灭 | 可插拔电源插槽没有安装电源模块 |
S5130-52S-SI支持RPS电源输入,交换机RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断,具体请参见表C-7。
表C-7 RPS电源状态指示灯说明
面板标识 | 指示灯状态 | 指示灯含义 |
RPS | 绿色常亮 | 交流电源输入正常,直流电源输入正常 |
黄色常亮 | 直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接 | |
灭 | 直流输入不正常或直流未接入 |
暂无评论
你遇到的2号电源指示灯(PWR2)状态不稳定,这表明电源系统存在间歇性问题。虽然灯会变化甚至熄灭,但这并不一定意味着电源模块本身完全损坏,也可能是外部供电不稳定或接触不良。
首先要明确H3C S5130系列交换机PWR指示灯的官方含义,这能帮你准确判断状态:
🟢 绿色常亮:表示该插槽安装了电源模块,且其输出正常。
🟡 黄色常亮:表示该插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电。
⚫️ 熄灭:表示该插槽没有安装电源模块。
你描述的“一会绿一会黄,一会灭”现象,表明电源模块在正常、故障和未识别等状态之间反复跳变。可以按以下顺序逐一排查,确认问题根源:
检查供电环境:这是最基础也最常见的原因。建议将2号电源的线缆换到另一个已确认正常的插座上测试,以排除墙壁插座或PDU(电源分配单元)故障的可能。如果插座供电电压不稳定,也可能会导致电源模块工作异常。
检查物理连接:重新插拔2号电源模块,确保其与交换机背板连接紧密无松动。同时,更换一根确认完好的电源线,以排除线缆损坏的可能。
检查运行环境:确保交换机运行环境的温度在允许范围内,因为高温可能导致电源进入过热保护状态。同时,检查风扇是否正常运转,保证设备通风良好。
使用命令行进一步诊断:如果以上检查都正常,问题依然存在,建议通过Console口登录交换机命令行界面,执行 display power 命令查看系统对电源状态的详细识别情况。
寻求官方支持:如果 display power 命令无法识别到2号电源,或已按上述步骤排查后问题仍未解决,可能是电源插槽出现硬件故障,建议拨打H3C官方技术支持热线(400-810-0504)寻求进一步帮助。
暂无评论
dis power # 看 State:Normal / Fault / Absent
dis logbuffer | include PWR2 # 看电源上下电日志
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论