您好,是在这里吗?没找到 WA-6638的配置模板呀
评论里没办法付图片,我放在下面了
根本原因是云平台(Cloudnet)会周期性同步配置到 AP,而本地修改 AP 的 PVID 会被这种同步机制覆盖掉。
要解决这个问题,最根本的方式是在云平台上进行配置。下面是两种正确的解决思路:
这是官方推荐的根本解决方法。既然 AP 受云平台管理,就应该在云平台上修改它的端口配置,这样就不会被平台覆盖。
在云平台创建 CLI 脚本:
登录 Cloudnet 云平台,在设备管理中找到出问题的 AP。
为这个 AP(或 AP 型号)创建一个 CLI 配置脚本。
在脚本中添加以下命令,将 GE1/0/1 口的 PVID 设置为 VLAN 40:
在 VLAN 设置中添加管理 VLAN:
在 Cloudnet 的 AP 配置中,进入“VLAN 设置”部分。
添加 VLAN 40 作为管理 VLAN。这会明确告诉云平台,此 AP 需要通过 VLAN 40 进行管理。
应用并等待:
保存脚本并将其应用到目标 AP 上。平台会自动下发配置,AP 可能会短暂重启或重连,但 PVID 不会再被重置。
根据官方知识库,这个配置被覆盖的问题是由 Cloudnet 的“配置同步功能”引起的。因此,可以考虑在云平台上找到相关设置,暂时禁用此功能。但这只是临时手段,并非根本解决之道。
避免在 AP 本地直接修改:在云 AP 模式下,AP 的所有配置都应以云平台为准。任何本地修改,只要和云平台上的模板不一致,都会被覆盖。
修改交换机的 PVID:根据官方指引,云 AP 默认的管理 VLAN 是 VLAN 1。更稳妥的配置方法是保持 AP 的 PVID 为 VLAN 1 不变,将上联 POE 交换机接口的 PVID 修改为 VLAN 40。这样,AP 仍然通过 VLAN 1 发送未标记的管理报文,但交换机收到后会把它们归入 VLAN 40,从而达成管理目的。
操作命令(在交换机上执行):
配置无误后,通常在 2-3 分钟内会自动完成同步。之后你可以在日志中确认,PVID mismatch 的告警应该会消失。
在云管理平台,使用命令把AP的PVID更改为vlan 40 后,下一次AP自动同步,还是会更改为Vlan 1 ,目前就是卡在这个环节,不知道怎么修改云AP的自动下发的配置
在云管理平台,使用命令把AP的PVID更改为vlan 40 后,下一次AP自动同步,还是会更改为Vlan 1 ,目前就是卡在这个环节,不知道怎么修改云AP的自动下发的配置
PVID mismatch discovered on GigabitEthernet1/0/X (PVID 40), with AP-XX Ten-GigabitEthernet1/0/1 (PVID 1).这直接说明:交换机端口 PVID 为 VLAN 40,但 AP 上联口 PVID 被自动改回 VLAN 1,导致两端 PVID 不匹配,是典型的「配置被平台下发覆盖」问题。RB2D)1修改为40display interface Ten-GigabitEthernet1/0/1,确认 PVID 为40PVID mismatch告警消失1,若有则修改为40,并同步下发port trunk permit vlan 40,port trunk pvid vlan 401,修改为40,避免新 AP 上线时被错误配置# 进入AP上联口
interface GigabitEthernet1/0/8
# 配置为Trunk模式,透传业务VLAN
port link-type trunk
# 允许VLAN 40(管理VLAN)及其他业务VLAN通过
port trunk permit vlan 40 10 20 30
# 配置端口PVID为VLAN 40,与AP一致
port trunk pvid vlan 40
# 开启POE供电(若为POE口)
poe enable
# 关闭LLDP的VLAN协商(可选,避免AP被LLDP重置PVID)
undo lldp tlv-enable dot3tlv
# 保存配置
save
display interface Ten-GigabitEthernet1/0/1,确认 PVID=40display interface GigabitEthernet1/0/8,确认 PVID=40PVID mismatch告警彻底消失
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
评论里没办法付图片,我放在下面了