CF8820 存储支持热插拔,更换流程主要是“定位坏盘 -> 等待数据腾空 -> 拔出坏盘 -> 插入新盘 -> 等待重构”。其中,等待故障盘完成数据腾空(由 degraded 变为 failed 状态)是关键的安全步骤,请勿在 degraded 状态时直接拔出。
备件检查:确保替换盘与故障盘型号、容量、接口类型完全一致。
数据备份:提前备份存储配置及核心业务数据,以防万一。
登录控制:通过 SSH 连接到存储控制器管理 IP。
登录界面:在 ISM 管理界面记录故障盘槽位、SN。
执行命令:使用 showpd 查看故障盘位置。
物理确认:对应面板亮琥珀色告警灯的磁盘,确认物理位置。
检查状态:通过 showpd 确认磁盘状态。
操作建议:耐心等待,状态变为 failed 方可操作,不可跳过此步。
拔下旧盘:直接拔出故障盘。
安装新盘:将新盘平稳插入对应槽位并卡紧。
查看状态:通过 Web 界面或 showpd 查看新盘状态。
查看进度:执行 showpd -i 或 showarrayrebuild 查看重构进度。
禁止直接断电:重构期间禁止存储下电。
禁止变更配置:重构期间避免其他配置变更。
联系官方:若重构失败,收集存储日志联系 H3C 400 技术支持
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论