dc ok电源指示灯

2天前提问
  • 0关注
  • 0收藏,47浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

S12508G-AF电源dc-ok电源亮红灯问题

3 个回答

您好,命令行看下dis power是否正常

如果显示fault就是电源故障

暂无评论

粉丝:13人 关注:1人

S12508G-AF 电源 DC-OK 指示灯亮红灯,意味着该电源模块已停止供电,并进入了自我保护状态,以保障设备安全。您可以参考以下思路来定位并处理这个问题。



 故障排查步骤

请按照以下步骤操作,务必在操作前佩戴防静电手环,以防静电损坏设备。

1. 基础检查

  • 电源线与插座:确认电源线连接牢固,并尝试更换一根无故障的电源线。同时用万用表确认为其供电的市电插座或PDU输出电压正常、无缺相或闪断

  • 物理连接:检查电源模块的卡扣是否扣紧。若有松动,应先关闭该电源模块的开关,然后将其重新插拔以确保安装到位。

  • 环境检查:确认设备进/出风口无堵塞,机房温度正常(建议低于45℃)。同时检查同机柜或同电源线路下是否有大功率设备启停,避免电压波动触发保护。

2. 软件与日志分析

登录设备通过命令行查看电源状态和日志,这能提供非常关键的故障线索。

执行 display power 或 display power status 命令

这个命令可以快速定位故障源是电源本身还是风扇等其他部件。

  • 预期输出与状态解读

    • State: Normal:电源状态正常,建议继续排查风扇等其他硬件。

    • State: Fault / Absent:确认该槽位电源模块存在物理故障或未被识别。若状态为 Absent 但模块已插入,通常是接触不良模块故障;若状态为 Fault,则基本可确定为硬件故障

查看系统日志
通过 display logbuffer 命令查看系统日志,查找与电源相关的告警信息,例如 POWER_ALARM_OCCUR 等。日志中可能包含 ErrorCode=200003(电源未被设备识别)等具体错误码,有助于判断问题是瞬时的通讯中断还是持续性故障。

3. 交叉验证(关键定位步骤)

这是定位硬件故障最有效的方法。

  1. 关闭待测电源模块的开关

  2. 将可疑的电源模块与一个已知正常的电源模块进行位置互换

  3. 分析结果

    • 故障随模块走:若原故障模块换到正常槽位后红灯依然亮起,而正常模块在新槽位工作正常,则可判定是该电源模块本身硬件损坏

    • 故障留在原槽位:若原故障模块在正常槽位工作正常,而正常模块插入原故障槽位后亮红灯,则问题很可能出在设备的背板槽位或中板上,这种情况需要联系技术支持。



 解决方案与建议

  • 电源模块硬件故障:若判定为模块损坏,并且设备在保,请拨打新华三客户服务热线 400-810-0504 发起硬件返修更换流程。对于过保设备,可以直接购买同型号电源模块(如 PSR2400-54A)进行更换。

  • 物理接触不良:使用橡皮擦轻轻擦拭电源模块背部的金手指(金属触点),去除氧化层后再重新插入。同时,检查设备背板的对应槽位是否有针脚弯折、异物或灰尘堵塞。

  • 模块红灯闪烁:这通常与环境或输入电源质量有关。请重点检查设备散热(风扇是否全速运转,风道是否畅通)和输入电压的稳定性。条件允许时,建议将此电源模块接入另一路更稳定的市电线路测试。

暂无评论

粉丝:10人 关注:2人

先把现象说清楚,再给你一套可直接照着做的排查步骤(针对 S12508G‑AF 电源模块 DC‑OK 红灯)。

一、DC‑OK 红灯代表什么

S12508G‑AF 的电源模块(PSR2400‑54A / PSR3000‑54A 等):
  • INP/AC 灯绿:输入电压正常
  • DC‑OK 红灯输出异常 / 保护状态,常见原因:
    • 输入欠压、缺相、接触不良
    • 电源模块过流 / 过压 / 短路保护
    • 电源模块过热
    • 电源模块与背板接触不良
    • 电源模块硬件损坏
只要有一个电源模块 DC‑OK 红灯,主控板电源 FAIL 灯也会红,属于告警状态。

二、快速排查步骤(从简单到复杂)

1)看所有电源模块指示灯

  • 正常:INP 绿、DC‑OK 绿
  • 异常:记录是哪一个槽位(PW1~PW4)DC‑OK 红

2)检查输入供电(最常见)

  • 检查该电源的空开是否合上、有无跳闸
  • 重新插拔电源线,两端都要插紧
  • 换一根已知好的电源线试试
  • 用万用表测输入:220V±10%,偏低 / 波动大都会红灯保护

3)重新插拔电源模块(接触不良很常见)

  • 戴好防静电手环
  • 松开卡扣,拔出电源模块
  • 检查金手指有无发黑、氧化、变形
  • 重新插紧,确保完全到位、卡扣锁死
  • 观察 2~3 分钟,看 DC‑OK 是否变绿

4)环境与过热检查

  • 机房温度是否 >40℃?
  • 电源出风口是否被堵住、灰尘过多?
  • 红灯时摸电源外壳:明显烫手 → 过热保护,先清灰、改善散热再试

5)交叉定位(判断是电源坏还是槽位坏)

  • 把红灯的电源插到正常电源槽位
  • 把一个正常电源插到原红灯槽位
    • 原红灯电源换到好槽位仍红灯 → 电源模块损坏
    • 好电源插到原槽位也红灯 → 机箱背板 / 槽位故障

6)命令行确认告警(可省略,但更准)

登录交换机:
plaintext
display alarm active display power
看是否有:
  • Power supply X is faulty
  • Power supply X is not recognized

三、常见结论与处理

  • 输入不稳 / 线松动 → 换线、紧固、恢复供电 → 恢复绿灯
  • 接触不良 → 重新插拔、清洁金手指 → 恢复
  • 过热 → 清灰、改善散热 → 恢复
  • 模块本身坏 → 更换同型号电源(PSR2400‑54A / PSR3000‑54A 等)
  • 槽位坏 → 整机报修,换机箱或背板

四、注意事项

  • 该机型支持 1+1 或 2+2 冗余,单电源红灯一般不影响业务,但必须尽快处理,避免再坏一个导致整机断电。
  • 不要在红灯状态下长期运行,可能扩大故障范围。

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明