UC纳管交换机后,接入交换机下行接口up/down的告警如何屏蔽

7小时前提问
  • 0关注
  • 0收藏,41浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

UC纳管交换机后,接入交换机下行接口up/down的告警如何屏蔽

6 个回答
粉丝:106人 关注:11人

可以屏蔽


IMC收到大量的设备接口down的信息,接口均是临时使用或者接的PC关机、屏保了。导致设备接口down了,IMC提示的告警。


过程分析

IMC的版本为PLAT 7.3 E0506P03

由于接口的up/down没有做好过滤的设置,所以导致接口down就会被IMC提示


解决方法

需要对接口的up/down告警进行过滤的设置即可,以下是操作过程:

1、在IMC的导航栏找到“系统管理”-“系统配置”-“系统参数”




在“系统参数”的“接口up/down告警”根据需要进行过滤即可。

暂无评论

您好,可参考如下去掉接口DOWN的trap的解决办法:

https://zhiliao.h3c.com/theme/details/103092

需要对接口的up/down告警进行过滤的设置即可,以下是操作过程:

1、在IMC的导航栏找到“系统管理”-“系统配置”-“系统参数”

2、在“系统参数”的“接口up/down告警”根据需要进行过滤即可。 

 

暂无评论

粉丝:4人 关注:9人

第一段:首先明确需屏蔽告警的接入交换机下行接口范围,可根据实际场景选择单接口、批量接口或全部门户接口,提前梳理接口列表避免误配置。
第二段:交换机侧关闭接口up/down Trap:登录目标接入交换机,进入系统视图system-view,批量进入下行接口视图interface range GigabitEthernetX/Y/Z to X/Y/W(单接口则用interface GigabitEthernetX/Y/Z),执行undo trap enable status change关闭接口状态变化告警 Trap,最后save保存配置。
第三段:UC平台侧配置告警屏蔽:登录UC管理平台,进入告警管理模块,找到“接口状态变化”类告警规则,添加屏蔽条件,指定目标接入交换机及对应下行接口范围,或直接针对该类告警设置设备级/接口级屏蔽策略,保存后生效。
第四段:验证配置效果:交换机侧执行display trap all查看对应接口的status change Trap状态是否为禁用;在UC平台模拟接口up/down操作,确认不再生成对应告警;操作前需备份交换机配置与UC平台配置,防止误操作影响正常业务。

暂无评论

粉丝:13人 关注:1人

在U-Center上屏蔽接入交换机下行接口的Up/Down告警,最主要的操作路径在U-Center平台的“系统参数”中。

以下是推荐的三种方法,可以按需选择:


 方案一:通过“系统参数”全局过滤(最便捷,推荐优先尝试)

这是最快实现批量过滤的方法。

操作路径:在U-Center Web界面,依次点击 系统管理 → 系统配置 → 系统参数,找到 “接口up/down告警” 选项。

操作方式

  • 快速过滤:如果需要过滤所有接口,可直接在输入框中填写 *表示匹配所有。这种方式简单粗暴,但可能误伤你真正关心的核心接口。

  • 精细过滤:若只想屏蔽特定接口,请填写具体的接口视图或接口名称-。例如,你需要屏蔽GigabitEthernet1/0/1接口的告警,则可填写 GigabitEthernet1/0/1。如果需要同时屏蔽多个接口,请使用英文逗号“,”分隔,如 GigabitEthernet1/0/1, GigabitEthernet1/0/2

  • 全网段过滤:对于接入层交换机,可填写 GigabitEthernet,这样会匹配所有以该名称开头的千兆接口。

此方法生效后,U-Center将停止接收对应接口的Up/Down Trap信息,告警台将不再上报相关新事件。



 方案二:通过Trap过滤规则精准匹配(最灵活,适合精细化控制)

此方法可按需灵活启用或删除,适合在生产环境逐步调整。

操作路径:在U-Center Web界面,点击 告警管理 → Trap管理 → Trap过滤规则,然后 新增一条过滤规则

关键操作

  • 指定设备:在规则中,将源地址指定为纳管交换机的IP地址,避免误拦其他设备。



 方案三:关闭设备自身的接口Link状态日志(最彻底)

此方法属于“根源解决”方案。它在设备侧直接禁止产生Up/Down信息,缺点是需要在每一台交换机上逐一配置

命令行操作(以H3C交换机为例):

# 1. 进入需要关告警的接口视图
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/1 # 2. 关闭该接口的Link状态日志功能 [SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] undo enable log updown

注意:此配置会完全屏蔽设备产生的端口Up/Down日志,U-Center将无法跟踪该接口的真实状态变化。对于确实无需关注的接入端口,这是一种有效手段。


暂无评论

粉丝:0人 关注:1人

如果需要屏蔽的设备数量较少可以用“接口挂牌任务”实现;数量较多的话可以把需要屏蔽的设备放到一个资源组里,然后在trap过来吧规则中进行引用。

暂无评论

粉丝:10人 关注:2人

下面给你 U-Center(PLATU-Center 5.0)纳管交换机后,屏蔽接入交换机下行接口 up/down 告警 的完整、可直接落地的方法,分 平台侧屏蔽(推荐)设备侧屏蔽(彻底) 两种。

一、平台侧屏蔽(U-Center/IMC 界面操作,最常用)

方式 1:全局过滤所有接口 up/down 告警

适合:所有接入口都不想告警。
  1. 登录 U-Center → 系统管理 → 系统配置 → 系统参数
  2. 找到 接口 UP/DOWN 告警过滤,设为 启用,保存。
    image

方式 2:按设备 / 接口批量过滤(推荐,精准)

适合:只屏蔽接入交换机下行口,保留上联口告警。
  1. U-Center → 资源 → 资源管理 → 设备
  2. 找到接入交换机 → 进入 设备详情 → 接口列表
  3. 勾选所有下行接口 → 点 过滤 UP/DOWN 告警 → 启用
    image
  4. 也可批量:资源 → 批量操作 → 接口 UP/DOWN 告警过滤,按设备 / 接口批量设置。
    image

方式 3:告警屏蔽配置(直接丢告警)

  1. U-Center → 监控告警 → 告警管理 → 告警屏蔽配置
  2. 新建屏蔽:
    • 告警指标:接口状态变化(LinkUp/LinkDown)
    • 对象:选择接入交换机的所有下行接口
  3. 确定后,这类告警不再上报、不在告警列表显示。

二、设备侧屏蔽(交换机命令行,彻底不上报 Trap)

适合:不想让设备发 up/down 陷阱到 U-Center。

1)关闭指定接口的 up/down Trap(推荐)

bash
运行
system-view interface GigabitEthernet 1/0/1 # 下行口 undo enable snmp trap updown # 关闭接口状态告警Trap
批量所有下行口(示例):
bash
运行
interface range GigabitEthernet 1/0/1 to 1/0/24 undo enable snmp trap updown

2)关闭接口日志(可选)

bash
运行
interface GigabitEthernet 1/0/1 undo enable log updown

三、验证是否生效

  1. 拔 / 插下行口网线
  2. 看 U-Center 实时告警:不再出现 LinkUp/LinkDown
  3. 交换机上看:display snmp trap statistics,对应接口 Trap 不再增加

四、建议组合(最稳)

  • 平台侧:用「接口列表过滤」只屏蔽下行口,上联口保留告警
  • 设备侧:关键接入交换机批量 undo enable snmp trap updown,彻底不上报

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明