在华三(H3C)交换机上,是无法直接“查询”明文密码的——出于安全考虑,所有登录密码在配置文件中都以不可逆加密的形式存储。
如果你遇到了密码问题,需要先判断具体场景,再对号入座。
这是最常见的情况。你需要通过 Console口 + 重启 的方式进入 BootWare 菜单,跳过当前配置来重置密码。
前提: 必须能物理接触到交换机,准备一根 Console 配置线。
通用步骤(适用于大多数Comware S系列):
重启交换机,并在终端软件(如SecureCRT、Putty)疯狂按 Ctrl + B 进入 BootWare 菜单(有些新设备是 Ctrl + D 或 Ctrl + T,启动时屏幕会有提示)。
在 BootWare 菜单中,选择 “Skip Current System Configuration”(跳过当前系统配置)或类似选项,然后继续启动。
这一步的目的是让交换机以空配置(出厂配置)的状态运行,此时所有密码都是空的。
系统启动后,直接进入系统视图,此时无需密码。
恢复原来的配置文件(以便修改密码而不是删除配置):
注意:此时Console口仍处于无密码状态,可以直接执行操作。
立即修改新密码:
保存配置,否则下次重启又会回到原来的密码:
注:部分新款交换机在跳过当前配置启动后,可以使用
more startup.cfg查看原配置里的加密密码串,但这是不可逆的哈希值,无法还原为明文。
如果你只是忘了某个功能密码(不是登录密码),而是想查出来现在配置的是什么,那么方法如下:
查看当前生效配置:
查看保存的配置:
如果是明文密码,你会直接看到结果。
如果是密文存储(如 cipher $c$3$...),则无法直接查看原文,只能重置。
不同时期、不同型号的华三设备,默认凭据差异很大,但以下组合可以尝试:
| 用户名 | 密码 | 适用情况 |
|---|---|---|
admin | admin | 极老款或特殊定制版 |
admin | Admin@123 | 部分早期Comware V5/V7 |
| 空 | 空 | 绝大多数新出厂的S系列交换机(直接回车登录) |
admin | password | 部分存储/服务器产品 |
| 无用户名 | h3c (小写) | 部分智能管理中心(IMC)组件 |
如果你是新设备首次登录,绝大多数情况下,用户名和密码都为空,直接回车即可进入。进入后系统会马上强制要求你设置新密码。
如果上述方法都无效,说明设备可能配置了 AAA 认证(如Radius/Tacacs+),需要联系认证服务器管理员,或者按场景一的方式物理重置。
为了给你更准确的指引,可以告诉我:
交换机型号(如 S5130S-28P-EI、S5560X 等)
是 Console 口登录不了,还是 SSH/Telnet 远程登录不了?
是想“看到”现在的密码,还是“直接清除掉”设个新的?
这样我可以帮你确认更精准的操作步骤。
暂无评论
# 看全部配置(找密码段)
display current-configuration
# 只过滤用户/密码相关
display current-configuration | include local-user
display current-configuration | include password
display current-configuration | include user-interface
cipher $c$3$... 或 cipher .]@USE=...,无法还原明文。display local-user
system-view
local-user admin
password simple 新密码 # 明文设置
# 或 password cipher 新密码 (密文)
Press Ctrl+B 时,按 Ctrl+B 进入 BootWare;display startup
more flash:/startup.cfg # 查看原配置(含密文)
system-view
# 改Console密码
line aux 0
set authentication password simple 新密码
# 改本地用户密码
local-user admin
password simple 新密码
save
暂无评论
在H3C交换机上,出于安全考虑,密码(尤其是登录和管理员密码)是无法直接“查询”到明文的。所有的配置都以不可逆的加密形式存储。这也就意味着,如果你忘记了密码,是没法通过“查看”来找回的,只能选择重置。
根据你的目的,处理方式分为两种情况:
如果你能正常登录交换机,可以使用display命令查看配置中已加密存储的密码字符串。
查看当前运行配置中的密码:
或者,查看已保存的配置文件中的密码:
cipher $c$3$...),这串密文是不可逆的,无法恢复为原来的明文密码。这是最常见的情况,需要通过Console口进行物理连接,并重启设备进入BootROM菜单来重置。
核心前提:你必须有Console线,且能物理接触到交换机本身。
准备工作:使用Console线连接好电脑与交换机,并确认终端软件(如SecureCRT, PuTTY)的串口参数设置正确:波特率9600,数据位8,奇偶校验无,停止位1,数据流控制无。
进入BootROM菜单:给交换机重新上电,在启动过程中,密切关注终端软件的屏幕输出。当出现提示 Press Ctrl+B to enter BootROM menu... 时,立即按下 Ctrl+B。
BootROM密码:此时可能会提示输入BootROM密码。绝大多数型号的默认密码是空(直接按回车)或 h3c。如果密码被修改过且你不知道,则需要联系H3C厂商寻求帮助。
跳过当前配置启动:成功进入BootROM菜单后,你会看到一系列选项。选择 Skip Current System Configuration(跳过当前配置启动)或类似的选项(常见的是菜单项 7)。
在稍旧的Comware V5设备上可能是 Skip Current System Configuration;稍新的V7设备上可能是 Skip Current System Configuration 或类似选项。
系统会询问是否确定,输入 Y(Yes)确认。之后系统将以出厂空配置启动。
修改密码并恢复配置:
系统重启完成后,你会发现已经可以直接进入用户视图 <H3C>,无需密码。
建议先恢复原配置(保持业务不变),而不是直接覆盖:
立即设置新密码:此时虽然恢复了配置,但Console口可能仍是空密码状态,需要立即设置新密码:
local-user命令修改密码。最后,保存配置,否则重启后会失效:
重启设备:最后输入 reboot 命令重启交换机,此时即可使用新设置的密码登录。
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论