排查恢复步骤:
1. 硬件检查:确认所有硬盘电源线、数据线连接牢固,观察故障机械盘指示灯(红/橙灯常亮为故障),更换同型号同容量的全新机械盘(重要提醒:操作前若能通过PE环境读取可识别的硬盘数据,先备份关键数据)。
2. 进入阵列卡配置界面:服务器重启时按屏幕提示(通常为Ctrl+R)进入H460阵列卡WebBIOS界面,或通过CLI工具执行命令:
查看所有硬盘状态:show drives
查看阵列配置:show config
3. 恢复RAID5:
若故障盘已标记为Failed,选中RAID5阵列,执行rebuild命令选择新硬盘启动重建;
若阵列处于Offline状态,执行rescan arrays重新扫描,尝试将阵列切换为Degraded状态后再重建。
4. 恢复RAID1:
执行rescan arrays重新扫描固态盘阵列;若配置丢失,执行import foreign config导入阵列配置信息。
5. 若上述操作无效,禁止初始化硬盘,立即联系H3C技术支持进行专业数据恢复。
暂无评论