最佳答案
你监控系统用的这台 S5024PV5-EI-HPWR 交换机系统灯常亮红灯,监控画面也断了,通常是交换机的 PoE 供电功能出现问题,导致摄像头断电下线了。我为你整理了详细的排查步骤,可以一步步来试一下。
根据 H3C 官方手册,系统状态指示灯(SYS)红色常亮,意味着 设备自检失败或存在硬件故障。
结合你监控无画面的情况,问题的根源大概率是 PoE 供电模块(PSE)异常,导致交换机无法给摄像头供电。
有些问题重启一下就能好。试试拔掉交换机电源,等个10秒钟再插上,看红灯是否恢复绿色,监控画面是否恢复。
电源检查:确保交换机电源线两端都插紧了,最好能换个正常工作的电源插座再试一下。
网线排查:找一根确定没问题的网线,接到一个报警的摄像头和交换机的另一个端口上,观察摄像头是否正常亮灯启动,以此来排除网线或端口损坏的可能。
确认总功率:核对所有接入的摄像头总功率是否超过了交换机的最大PoE供电功率。如果是近期新加了摄像头后出现的问题,可以先断开部分设备测试,确定是否是过载导致的。
检查红外功能:有些红外摄像头在夜间启动红外灯时,功耗会突然上升,如果刚刚达到了PoE预算的临界点,也可能导致供电不足。
如果问题还在,如果你知道设备的IP地址,可以尝试通过 Telnet/SSH 或 Console 口登录设备后台,查看更详细的状态信息。
display device:检查设备硬件状态。
display poe status:确认PoE模块是否在线且启用。
display poe interface:查看每个端口具体的供电状态。
display logbuffer:查看是否有PoE相关的错误日志。
很多红灯故障是 PSE固件损坏 导致的,可以通过重刷固件解决。
操作前准备:从H3C官网(H3C官网)下载对应型号的最新固件压缩包,在包里找到 .bin 格式的PSE固件文件,并想办法传到交换机的存储(flash)中。
进行固件升级:登录设备进入系统视图后,执行升级命令。
先尝试 refresh模式 升级:
如果刷新模式失败或重启后问题依旧,再使用 full模式 彻底重写固件:
PSE固件文件名.bin 替换为你实际上传的文件名。
暂无评论
System temperature information (degree centigrade): ---------------------------------------------------------------------- Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown 1 hotspot 1 41 0 84 98 105 1 hotspot 2 33 0 100 110 NA 1 hotspot 3 31 0 100 110 NA 1 hotspot 4 28 0 100 110 NA 1 hotspot 5 -- 0 110 130 137 <1F-1-JK>%Jan 14 01:47:25:028 2013 1F-1-JK DEV/2/TEMPERATURE_SHUTDOWN: Temperature is greater than the high-temperature shutdown threshold on slot 1 sensor hotspot 5. The slot will be powered off automatically. %Jan 14 01:48:45:028 2013 1F-1-JK DEV/2/TEMPERATURE_SHUTDOWN: Temperature is greater than the high-temperature shutdown threshold on slot 1 sensor hotspot 5. The slot will be powered off automatically.