对于R4950 G6的四个风扇,通过常规方法(如HDM、BIOS)无法实现单独调速。服务器风扇是一个统一受控的散热整体,只能对所有风扇一起设置一个相同的转速。
不过,你可以通过所有风扇统一调速的方式,手动将整体转速控制在你需要的水平(例如将四个风扇都调至50%),操作步骤如下:
切换至手动模式:通过IPMI工具(如ipmitool)登录BMC,发送指令关闭自动调速。
统一设置转速百分比:输入转速百分比对应的十六进制值,设置所有风扇的速度。
0x32 是50的十六进制表示,你可以将其替换为其他值(如 0x14 为20%、0x64 为100%)来设置目标转速。
监控温度:手动模式会关闭自动温控保护,操作后务必持续监控服务器温度,以防过热。
恢复自动模式:完成测试后,建议立即恢复自动调速。
散热风险:手动模式绕过了服务器的自动热保护。如果强行将所有风扇降速至20%,可能导致硬盘、CPU等高发热元件过热硬损。
噪音排查:如果是因为噪音大而想单独调整,更建议先检查是否有某个风扇因故障而持续高速运转,可以通过ipmitool sdr list | grep -i fan查看各风扇转速是否一致。
官方确认:如果确实需要精细化的分区散热策略,建议联系H3C技术支持(热线 400-810-0504)确认你的固件版本是否支持这一高级功能。
某客户做风扇低转速时nvme盘性能测试,发现风扇在静音/均衡/强劲模式,风扇转速比均为85%
1、查看客户HDM版本为3.13,在R4900 G5搭配6038风扇HDM版本低于3.34版本时,风扇转速比默认上限被限制在85%
2、查看传感器信息,nvme盘测试时温度较高,静音模式转速比非固定值,是满足性能的最低要求,此时nvme高温导致静音模式转速比仍较高
![]()
3、手动强制调整风扇转速比方法:
强制设置转速:ipmitool -l lanplus -H <ip> -U admin -P Password@ raw 0x36 0x03 0xa2 0x63 0x00 0x6b 0x01 0xe6
关闭强制设置:ipmitool -l lanplus -H <ip> -U admin -P Password@ raw 0x36 0x03 0xa2 0x63 0x00 0x6b 0x00 0xe6
说明:最后这位0xe6,强制设置时按需要转速比做修改,比如100%是255,那50%是128(10进制),换成16进制是80,这位就0x80,关闭强制设置时这位无要求,不能为空。
注意:强制降低风扇转速,过温可能导致其他问题,比如硬件保护性关机,CPU内存硬盘等关键部件性能降低、寿命缩短甚至损坏,因此需提前告知客户可能风险再向客户提供命令,降速后需注意核心部件温度,该设置为永久生效,用完要关闭强制设置。