排查步骤及对应S5570操作命令如下:
1、物理链路校验:执行display interface brief查看下联Mini S1226的端口状态,确认端口UP、无入方向错包,排除网线/光模块硬件故障。
2、端口VLAN配置校验:执行display current-configuration interface 下联接入端口号,确认该端口放通了网络面板所属的业务VLAN,PVID配置和面板业务VLAN一致,未被错配为AP管理VLAN。
3、三层配置校验(你提到的零段即终端所属0号网段):
执行display ip interface brief确认面板业务VLAN对应的VLANIF接口IP(0段网关)已正常配置UP
执行display dhcp server ip-pool 对应0段地址池名,确认地址池网段、网关、DNS配置正确,未和AP管理段冲突
4、接入侧校验:登录Mini S1226 Web管理页,确认接网络面板的端口已划入对应业务VLAN,未被划入AP管理VLAN。
5、最后排查路由:执行display ip routing-table确认0段路由已正常生成,无异常路由引流到AC导致面板终端不通。
暂无评论