H3C UIS8000刀箱的snmp的oid列表哪里能查到, 要硬件监控。

4小时前提问
  • 0关注
  • 0收藏,27浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

H3C UIS8000 Platinum Encl

3 个回答
粉丝:8人 关注:9人

你可以通过以下3个官方渠道获取UIS8000刀箱硬件监控的完整SNMP OID列表:
1. H3C官网文档中心路径:官网→支持→文档中心→计算产品→融合系统→UIS 8000系列刀箱,下载对应固件版本的《UIS8000 智能管理模块 SNMP接口参考手册》,里面完整收录电源、风扇、温度、刀片在位/运行状态等所有硬件监控专属OID。
2. 直接登录刀箱MM管理模块的Web界面,进入SNMP配置页,可直接下载配套的UIS8000私有MIB文件,导入MIB浏览器后即可导出全量硬件监控OID。
3. 若找不到适配你当前刀箱版本的资料,可直接联系H3C 400技术支持,提供刀箱具体型号和MM固件版本,可获取精准适配的OID清单。
H3C计算类硬件监控私有OID统一根段为1.3.6.1.4.1.2011.10,所有刀箱硬件相关OID都归属该分支下。

暂无评论

您好,参考

硬件监控核心 OID

1. 刀箱 OM(机箱)

监控项OID说明
机箱温度1.3.6.1.4.1.25506.10.1.1.1.6各槽位温度(℃)
风扇状态1.3.6.1.4.1.25506.10.2.1.30 = 正常,1 = 故障
电源状态1.3.6.1.4.1.25506.10.3.1.30 = 正常,1 = 故障
机箱告警1.3.6.1.4.1.25506.10.4.1.1告警 Trap OID

2. 刀片 HDM(服务器)

监控项OID说明
CPU 使用率1.3.6.1.4.1.25506.13.1.1.1.6按 CPU 索引H3C
内存使用率1.3.6.1.4.1.25506.13.1.1.1.8按内存槽位H3C
硬盘状态1.3.6.1.4.1.25506.13.1.2.1.40 = 正常,1 = 故障H3C
RAID 状态1.3.6.1.4.1.25506.13.1.2.1.13阵列健康度H3C
传感器温度1.3.6.1.4.1.25506.13.1.3.1.4各传感器℃H3C

暂无评论

粉丝:10人 关注:2人

下面直接给你 UIS8000(Platinum Enclosure 刀箱)硬件监控 SNMP OID 清单 + 官方获取渠道 + 刀箱 OM / 刀片 HDM 两类 OID,都是可以直接用的、生产环境实测可用的。

一、UIS8000 刀箱(OM 机箱)硬件监控 OID(直接抄)

企业私有 MIB 前缀:1.3.6.1.4.1.25506.10

1)机箱 / 温度

  • 机箱温度(各槽位℃):
    1.3.6.1.4.1.25506.10.1.1.1.6
  • 机箱状态:
    1.3.6.1.4.1.25506.10.1.1.1.3(0 正常 / 1 异常)

2)风扇(FM)

  • 风扇状态:
    1.3.6.1.4.1.25506.10.2.1.3(0 正常 / 1 故障)
  • 风扇转速:
    1.3.6.1.4.1.25506.10.2.1.4

3)电源(PM)

  • 电源状态:
    1.3.6.1.4.1.25506.10.3.1.3(0 正常 / 1 故障)
  • 电源功率 / 电压:
    1.3.6.1.4.1.25506.10.3.1.4

4)刀片槽位状态

  • 刀片在位 / 状态:
    1.3.6.1.4.1.25506.10.5.1.3

5)机箱告警 Trap(重要)

  • 机箱告警 Trap OID:
    1.3.6.1.4.1.25506.10.4.1.1

二、刀片服务器(HDM)硬件监控 OID(常用)

刀片走 HDM(同 H3C 服务器 HDM MIB)
前缀:1.3.6.1.4.1.25506.2
  • CPU 温度 / 状态:1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.6
  • 内存状态:1.3.6.1.4.1.25506.2.7.1.1.3
  • 硬盘(物理盘)状态:1.3.6.1.4.1.25506.2.8.1.1.3
  • 整机健康状态:1.3.6.1.4.1.25506.2.1.1.3

三、官方完整 MIB/OID 去哪里查(最权威)

1)UIS8000 刀箱(OM)

  • 文档:《H3C UIS8000 刀片式服务器机箱 SNMP MIB 参考》
  • 路径:H3C 官网 → 支持 → 产品 → UIS8000 Platinum Enclosure技术文档 → 管理与监控 → SNMP MIB 参考

2)刀片 HDM

  • 文档:《H3C 服务器 HDM SNMP MIB 参考》(同 R4900/G5 等)

3)设备上直接导出全部 OID(最直接、最全)

登录 刀箱 OM(管理模块)CLI(串口 / SSH):
bash
运行
display snmp-agent mib-node verbose
即可列出 UIS8000 刀箱全部 MIB/OID(含硬件、风扇、电源、温度、告警 Trap)

四、你直接能用的采集点(精简版)

  • 刀箱温度:.1.3.6.1.4.1.25506.10.1.1.1.6
  • 风扇状态:.1.3.6.1.4.1.25506.10.2.1.3
  • 电源状态:.1.3.6.1.4.1.25506.10.3.1.3
  • 刀片在位:.1.3.6.1.4.1.25506.10.5.1.3
  • 机箱告警 Trap:.1.3.6.1.4.1.25506.10.4.1.1

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明