在H3C超融合V8.0的管理界面中,更换SSD或机械硬盘的标准流程主要分为两个场景:提前规划好的更换 和 处理已拔出的紧急情况。
✅ 场景一:标准更换流程(推荐,UI操作)
如果你的硬盘故障告警,但尚未物理拔出,请严格按照以下步骤操作,这是最安全的方式。
进入维护模式并关机
登录管理平台,找到故障硬盘所在的主机。在主机操作菜单中点击 “开启维护模式”。
注意:开启维护模式时,系统会自动将该主机上的虚拟机迁移到其他健康节点,请勿刷新页面。
维护模式开启成功后,将主机 “关机”。
执行UI换盘
主机成功关机后,在管理平台顶部点击 “一键” 按钮,选择 “硬件更换”。
按照向导选择目标集群和主机,平台会自动进行健康检查。
在“更换准备”步骤,系统会提示你进行物理更换。
物理拔插与确认
此时,你可以去机房里拔出故障盘,插入同规格的新硬盘。
返回UI,输入大写的 YES 确认硬件已更换完成。
点击 “关闭维护模式”。主机会自动重启,新硬盘会被自动识别并加入存储池,数据会自动重建。
🚨 场景二:热插拔处理(针对未在UI移除即拔出的情况)
如果你没有先执行上述步骤,直接去机房把坏盘拔了换上新盘(热插拔),处理方式如下:
检查新盘状态
登录UI进入 “存储” → “磁盘管理”,查看新硬盘的状态。
如果是“空闲”或“未使用”:这是比较好的情况。直接点击“添加到存储池”,选择原来的存储池即可。
如果状态仍显示“故障”或“已使用”:说明系统里还残留旧盘信息。此时切勿强制格式化。需要先尝试点击“移除”或“删除”清理旧记录,若无效,通常需要联系技术支持处理。
监控重建
添加成功后,系统会自动开始数据同步。你可以在“任务中心”或“存储池”详情页查看重建进度。在此期间,请勿执行存储扩容或删除硬盘等操作,以免影响数据安全。
⚠️ 重要注意事项
关于“一键换盘”:V8.0版本的管理界面通常支持此功能。如果你在磁盘管理页面看到了 “更换硬盘” 按钮,可以直接点击并按提示操作,这是最简单的方法。
关于NVMe硬盘:如果你的故障盘是PCIe/NVMe SSD,且需要热插拔,请务必查阅对应服务器的官方用户指南。不同操作系统(Windows/Linux/VMWare)下的热拔操作命令不同,操作不当有损坏主板的风险。
关于性能:数据重建过程会占用集群IO带宽,可能对业务性能产生一定影响,建议在业务低峰期进行操作。