部分型号可以
当交换机采用直流与交流共同输入时,通过结合系统状态指示灯和RPS电源状态指示灯、可判断出各路输入的状态。
(1) 系统状态指示灯灭
此时表明交流输入和直流输入都出现了问题,请进行如下操作:
· 检查交换机交流电源线是否连接正确,交换机的电源输入接口是否无故障,以及交流插座是否正常。
· 检查外接的交流供电系统是否工作正常。
· 检查交换机与外接直流供电系统间的连线是否连接正确。
· 检查外接的直流供电电源是否工作正常。
· 检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
(2) 系统状态指示灯亮、RPS电源状态指示灯黄色常亮
此时表明交流输入出现问题,请进行如下操作:
· 检查交换机交流电源线是否连接正确,交换机的电源输入接口是否无故障,以及交流插座是否正常。
· 检查外接交流供电系统是否工作正常。
(3) 系统状态指示灯亮、RPS电源状态指示灯灭
此时表明直流输入出现问题,请进行如下操作:
· 检查交换机与外直流供电系统间的连线是否连接正确。
· 检查外接的直流供电电源是否工作正常。
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常、交换机工作温度正常后,若固定电源相关的状态指示灯(SYS、RPS)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
可以的,H3C 5560交换机支持同时连接交流电源和直流48V电源,这是一种用来提高供电可靠性的冗余备份设计。简单来说,这样连接后,即使一路电源出现问题,交换机也能由另一路正常供电,确保网络不中断。
当交、直流电源都接入后,交换机会采用“主备”的工作模式,通常会优先使用交流电供电,直流电则作为备用。
了解这个模式,可以帮助你判断在特定情况下,哪一路电源正在承担主要负载。
实施双路供电时,需要考虑下面几点:
电源模块型号一致:为了确保冗余功能稳定,用于冗余备份的两个电源模块,其型号和功率等级需要一致。
切忌混插:混用不同型号或功率的电源模块,可能会破坏其内部的均流机制,导致冗余功能失效,严重时甚至会触发设备保护机制。
防止电路过载:需要确保交换机安装的两个电源模块总功率,不超过为其供电的电路总负载能力。
直流电连接规范:使用直流供电时,务必使用H3C认证的直流电源线,并注意连接时的正负极性。