esxcli storage core path list:查看所有路径,确认是否有路径处于 Dead 或 Off 状态。esxcli nmp path list:查看多路径(NMP)的具体状态,确认是否有路径被标记为失效。vicfg-scsidevs -l:交叉验证设备列表的一致性。/var/log/vmkernel.log 中检索是否有存储相关的报错:grep -i "scsi\|fcp\|lost\|reset\|error" /var/log/vmkernel.log | tail -50Link down on port X:表示 HBA 卡端口断开,可能是光纤线松动或光模块故障。Lost device path for naa.xxxxx:路径丢失事件。SCSI command timeout 或 failed H:0xc:I/O 超时或瞬态存储条件错误,通常由链路拥塞、阵列响应慢或驱动不兼容引起。esxcli system module parameters list -m qla2xxx(以 QLogic HBA 为例)查看当前驱动版本,并对比 VMware 兼容性指南(HCL)或 HPE 官方兼容性列表(SPOCK),确认驱动和固件版本是否匹配且符合要求。Degraded 或 Failed 状态。当 3PAR 的某个物理磁盘出现问题时,Servicemag 会自动开始数据重定位,此时磁盘会被标记为降级。暂无评论
Path redundancy to storage device naa.xxxx degraded# 全局健康检查
checkhealth
# 看物理盘状态(重点看 State)
showpd -i
# 看 LUN/卷状态
showvv
# 看控制器/端口
showport
showpd -i 出现 degraded/failed → 存储侧真降级。normal → 降级来自 ESXi 多路径 / 网络。# 查看所有存储路径
esxcli storage core path list | grep -E "naa|state"
# 看 3PAR LUN 的路径数
esxcli storage core device list -d naa.xxxx
Dead/Error → 链路 / 授权问题VMware Support Portal。esxcli storage core adapter rescan --all
# 看所有 VLUN
showvlun
# 确保每个 LUN 同时映射到 node0 和 node1 的端口
# 映射示例(双向映射)
createvlun <VV_NAME> <HOST_NAME> -node 0
createvlun <VV_NAME> <HOST_NAME> -node 1
showhost 看 ESXi 的 IQN/WWN 是否存在、状态正常。showpd -i
degraded:某块盘异常,RAID 降级。