医疗内网场景:现网有两组H3C 10506X-G核心交换机,两组核心交换机之间做VRRP主备,业务正常都在主设备运行。
网络中部署有一台U-Center 5.0的平台。用户想使用UC配合核心交换机实现准入认证。
内网终端都为固定IP地址,网关均在核心,UC平台可以和核心交换机配合做MAC认证吗?就是在UC上创建的MAC地址就能连接内网服务器,没创建的MAC就不能连接服务器。
(0)
最佳答案
mac-authentication carry user-ip功能,确保UC能校验IP与MAC的绑定关系。1# 交换机配置RADIUS客户端
2radius-server template uc-radius
3 primary authentication 192.168.7.220 1812 key cipher YsHsjx_202206
4#
5# 启用全局MAC认证并绑定RADIUS模板
6mac-authentication
7domain mac-auth
8 authentication-scheme radius
9 radius-server uc-radiusmac-authentication carry user-ip,强制将用户IP地址随MAC认证请求上传至UC。否则UC仅能验证MAC,无法校验IP合法性,导致IP冲突或仿冒风险。1mac-authentication
2interface Vlan-interface 10 # 终端业务VLAN接口
3 mac-authentication
4 mac-authentication domain mac-auth
5 mac-authentication carry user-ip # 关键:强制携带用户IP1acl number 3000
2 rule deny ip destination 192.168.100.0 0.0.0.255 # 服务器网段
3 rule permit ipdisplay arp,确认终端ARP表项的MAC地址为真实终端MAC(非VRRP虚拟MAC)。若存在虚拟MAC干扰,需在VRRP配置中关闭ARP代理:1interface Vlan-interface 10
2 vrrp vrid 1 gratuitous-arp send disablecarry user-ip:固定IP场景下若未强制携带IP,UC无法校验IP-MAC绑定,导致仿冒终端通过认证。Access-Accept及IP绑定校验结果。display mac-authentication connection,确认认证状态为Authenticated。display mac-authentication statistics,验证IP地址是否被正确上报。(0)
首先要确认uc设备是否支持做mac认证 ,如果支持那么可以在交换机上做mac结合radius的认证 , 其次 交换机本身一般也会支持mac认证 做本地mac认证也可以
(0)
暂无评论
先确认一下现场部署的U-Center 5.0是否购买了EAD授权,如果有就可以实现,如果没有,先先联系H3C销售或代理商评估现场UC环境资源是否足够部署EAD组件,如果足够,购买EAD授权,部署EAD组件即可实现
(0)
暂无评论
医疗内网不适合:终端都是固定机,不需要网页登录。
EIA(准入控制组件)
不是独立认证,是统一认证平台,负责管理 MAC/802.1X/Portal 账号和策略。
你场景最佳组合:核心 + EIA 做 MAC 白名单认证,固定 IP+IP‑MAC 绑定。
三、组网与工作流程(你的环境)
核心:两台 H3C S10506X‑G,VRRP 主备,网关在核心。
认证:**U‑Center 5.0(带 EIA 组件)** 作为 RADIUS 服务器。
终端:内网 PC / 医疗设备,固定 IP,网关指向核心 VRRP 地址。
MAC 认证流程
终端接上网线 → 核心交换机端口检测到新 MAC。
核心把 源 MAC 作为用户名 / 密码,发给 U‑Center(EIA)RADIUS 1812 端口。
EIA 查询本地MAC 白名单库:
存在 → 认证通过 → 端口放行,可访问内网服务器。
不存在 → 认证拒绝 → 端口阻断,不能访问任何内网资源。
可叠加:IP+MAC 绑定,防止终端改 IP,进一步防冲突。
四、关键配置要点(极简,能落地)
1)U‑Center 5.0(EIA)侧
开启 MAC 认证服务:
终端接入管理 → MAC 认证服务 → 启用。
新建接入服务:认证类型选 MAC 地址认证。
新建哑终端用户(MAC 白名单):
接入用户 → 哑终端用户 → 增加 → 填入终端 MAC(格式:xx‑xx‑xx‑xx‑xx‑xx 或连续)。
把接入设备(核心交换机)加入 EIA:
接入设备 → 增加 → 填核心 IP、共享密钥(和交换机一致)、类型 H3C。
2)核心交换机(10506X‑G)侧
bash
运行
# 1. 开启全局MAC认证
mac-authentication
# 2. 配置RADIUS指向U‑Center
radius scheme uc-eia
primary authentication 1.1.1.1 1812 # UC服务器IP
primary accounting 1.1.1.1 1813
shared-key simple YourSecretKey # 和EIA一致
# 3. 域绑定RADIUS
domain system
authentication radius-scheme uc-eia
authorization radius-scheme uc-eia
accounting radius-scheme uc-eia
# 4. 所有接入端口开启MAC认证
interface range Ten-GigabitEthernet1/0/1 to Ten-GigabitEthernet1/0/48
mac-authentication
mac-authentication user-name-format mac-address with-hyphen lowercase
(两台核心都要配,VRRP 不影响认证,主备都能处理认证报文)
3)固定 IP+MAC 绑定(可选,推荐)
在核心或接入交换机做:
bash
运行
arp static 192.168.1.10 0011-2233-4455
防止私自改 IP 导致冲突。
五、是否影响现有 VRRP 和业务?
不影响:MAC 认证是控制平面 + 端口准入,不转发用户流量,VRRP 转发照常。
主备核心都开启 MAC 认证,主设备认证、备设备也能认证,切换后准入策略不变。
六、最终结论
可以做,且非常适合你医疗内网固定 IP、固定终端场景:
用 U‑Center 5.0(EIA)+ H3C 10506X‑G 实现 MAC 白名单准入。
效果:UC 里创建的 MAC 才能连内网服务器,未创建的不能连。
推荐叠加 IP+MAC 绑定,进一步防 IP 篡改。
(0)