两天外线有故障恢复后,出现汇聚交换机下的三个接入交换机,接入第三个后只有第三个交换接口能通,但不能上外网,不接第三个前两个可以连能外网,同时接入第三个设备后与核心交换机相连的一个接入设备链路也变的异常,怎么解决
(0)
(0)
暂无评论
display stp brief
display stp interface GigabitEthernet x/x/x
stp enable
display link-aggregation summary
display link-aggregation verbose
display port trunk allow-pass vlan
display mac-address flapping record
display interface GigabitEthernet x/x/x
stp edged-port enable 加快收敛;(0)
暂无评论
mode dynamic 或 mode static)完全匹配。display cpu-usage。如果 CPU 占用率飙升到 90% 甚至 100%,基本可以断定是广播风暴引起的。display logbuffer。重点寻找是否有 STP(生成树协议)拓扑变更、LOOPBACK_DETECTION(环路检测)告警,或者某个接口频繁 Up/Down 的记录。display interface brief,观察哪个端口的入方向流量(Inbound)异常高,且主要是广播包(Broadcast)。(0)