• 全部
  • 经验案例
  • 典型配置
  • 技术公告
  • FAQ
  • 漏洞说明
  • 全部
  • 全部
  • 大数据引擎
  • 知了引擎
产品线
搜索
取消
案例类型
发布者
是否解决
是否官方
时间
搜索引擎
匹配模式
高级搜索

2*防火墙+2*IPS如何组网

4天前提问
  • 0关注
  • 0收藏,105浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

如下图所示,请问在目前设备情况下,核心准备采用堆叠了,防火墙及IPS应该如何做部署,都用RBM来组网的话,那如何连接设备,线路需要如何规划,可以的话麻烦帮忙标识画一下。万分感谢

4 个回答
粉丝:10人 关注:9人

组网方案:核心交换机堆叠(SW1/SW2),2台防火墙做IRF堆叠(FW1/FW2),2台IPS做inline双机冗余部署,全链路冗余。
线路规划:SW1→FW1,SW2→FW2;FW1→IPS1,FW2→IPS2;IPS1与IPS2组成跨设备inline组,下联业务区,无单点故障。
关键配置:防火墙配置IRF堆叠(irf member 1/2,端口加入irf-port);IPS配置inline-group,启用LACP链路聚合保障带宽。

暂无评论

粉丝:116人 关注:11人

RBM主备

暂无评论

粉丝:10人 关注:2人

一、整体组网逻辑(从上到下)

接入 R → 双机 FW 热备 → 双机 IPS 热备 → 双核心堆叠
所有设备均为双机,链路全冗余,无单点故障。

二、详细线路连接规划(按设备层级)

1. 接入路由器(接入 R)

  • GE0/0(上联):接运营商线路
  • GE0/1(下联):分别接 FW1 和 FW2 的外网口(采用双线方式,或者做 VRRP + 路由双出口)
    • 接入R GE0/1 → FW1 GE0/0(外网)
    • 接入R GE0/2 → FW2 GE0/0(外网)

2. 防火墙 FW1/FW2(双机热备,主备 / 负载均衡)

采用 VRRP + 会话同步 双机热备模式,FW1 为主,FW2 为备。
  • 外网口
    • FW1 GE0/0 接 接入 R GE0/1
    • FW2 GE0/0 接 接入 R GE0/2
  • 心跳口(管理 / 同步)
    • FW1 GE0/2FW2 GE0/2(直连,用于会话同步、故障检测)
  • 内网口(接 IPS)
    • FW1 GE0/1IPS1 GE0/0
    • FW2 GE0/1IPS2 GE0/0

3. IPS1/IPS2(双机热备,串联在 FW 与核心之间)

采用 RBM(Redundant Backup Mode) 模式,实现主备 / 双活,支持会话同步。
  • 上联口(接 FW)
    • IPS1 GE0/0FW1 GE0/1
    • IPS2 GE0/0FW2 GE0/1
  • 心跳口(同步 / 检测)
    • IPS1 GE0/2IPS2 GE0/2(直连,用于会话同步、故障切换)
  • 下联口(接核心)
    • IPS1 GE0/1核心SW1 GE0/1
    • IPS2 GE0/1核心SW2 GE0/1

4. 核心 SW1/SW2(堆叠)

  • 堆叠链路SW1 Stack0/1 ↔ SW2 Stack0/1(确保两台核心形成逻辑单设备)
  • 上联口(接 IPS)
    • 核心SW1 GE0/1IPS1 GE0/1
    • 核心SW2 GE0/1IPS2 GE0/1
  • 下联口:接内网服务器、接入交换机等

三、关键配置要点(保证 RBM 正常工作)

  1. FW 双机热备
    • 配置 VRRP 组,外网、内网各一个,主备设备优先级不同
    • 开启会话同步,保证主备切换时业务不中断
  2. IPS 双机 RBM
    • 配置主备模式,心跳口直连
    • 开启会话同步,避免切换时丢包
    • 所有流量必须经过主设备,备设备处于 “侦听” 状态,主故障时秒切
  3. 核心堆叠
    • 两台核心必须配置为IRF/VSS 堆叠,对外表现为一台逻辑设备
    • 上联 IPS 的链路做聚合(可选),提升带宽和可靠性

四、简化版连接示意(文字版)

plaintext
接入R / \ FW1 FW2 | | IPS1 IPS2 | | 核心SW1 ←堆叠→ 核心SW2

暂无评论

粉丝:17人 关注:1人

线路规划与设备连接说明

  1. 核心交换机层(IRF 堆叠)
    • 两台核心交换机通过堆叠线缆(或专门的堆叠端口)连接,虚拟化成一台逻辑设备。这为下层的安全设备提供了天然的跨设备链路冗余。
  2. 防火墙层(RBM 双机热备)
    • 上下行连接:防火墙A和防火墙B的上下行业务接口,分别通过链路聚合(Eth-Trunk)或普通Trunk链路,交叉连接到两台核心交换机上。由于核心是堆叠的,这种连接方式等同于把防火墙双归接入了一台核心设备,彻底规避了跨设备链路聚合的兼容性问题。
    • HA心跳线:防火墙A与防火墙B之间,必须使用独立的物理接口直连一根或多根网线,作为RBM的心跳与数据同步通道(建议使用万兆口或专用管理口)。
    • 工作模式:推荐配置为 RBM 主备模式(Active-Standby)。主设备处理所有业务流量,备设备实时同步会话和配置。当主设备故障时,秒级切换至备设备,业务不中断。
  3. IPS层(RBM 双机热备)
    • 连接方式:与防火墙完全一致。IPS-A和IPS-B同样通过链路聚合交叉接入上层的两台防火墙(如果防火墙也是堆叠或RBM双主,则直接串联;如果是RBM主备,则流量自然流经主防火墙再到IPS)。
    • HA心跳线:IPS-A与IPS-B之间同样需要直连独立的心跳线,组建RBM双机热备。
    • 部署模式:IPS通常采用透明桥接模式(Transparent Mode)串联在网络中,只负责检测和阻断攻击流量,不改变原有的三层网络架构和IP规划。


 核心优势与注意事项

  • 高可靠性:任意一台设备(核心、防火墙、IPS)或任意一条物理链路发生故障,网络都能自动切换,保证业务永续。
  • 配置简化:在RBM主备模式下,你只需要在主设备(FW-A 和 IPS-A)上进行业务配置,配置和会话表项会自动同步到备设备,大大降低了运维复杂度。
  • 规避风险:相比于将两台防火墙或IPS直接堆叠(IRF),RBM双机热备没有“跨框转发”带来的性能损耗,也不存在堆叠分裂(脑裂)导致业务全断的风险,是安全设备高可用的首选方案。
  • 接口规划:在实施前,务必规划好各层之间的互联VLAN、IP地址段以及RBM的心跳IP,确保管理流量与业务流量分离。

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明