针对客户现场因空调维修需要停电的情况,对 U-Center 2.0 进行停机操作属于高危操作。为了确保设备在重新上电后能够正常启动,避免系统文件损坏或集群功能异常,请务必严格按照以下规范流程操作。
高危操作警告:服务器异常断电(直接切断电源)极大概率会造成系统文件损坏,导致集群不可用。因此,严禁直接拉闸断电,必须先通过系统后台进行正常的软关机。
U-Center 2.0 标准停机步骤
申请变更窗口并备份数据
在执行停机前,请确保已经申请了维护窗口,并提前对 U-Center 的重要业务数据进行备份,以防万一。
登录 Matrix 管理平台
使用管理员账号登录 U-Center 2.0 的底层管理平台(Matrix 页面)。
执行正常关机操作
- 在 Matrix 界面中,找到集群管理或节点管理的相关菜单。
- 按照界面提示,对 U-Center 的节点执行正常关机(Shutdown)操作。等待系统提示关机完成,服务器电源指示灯熄灭或进入待机状态。
- (注:由于系统版本迭代,具体的菜单路径可能会有细微变化,请以你现场实际登录的 Matrix 页面为准。)
- 物理切断电源
确认所有 U-Center 相关的服务器节点都已经完全正常关机后,再去机房配电柜切断设备的物理电源,随后即可配合现场进行空调维修。
重新上电开机建议
空调维修完毕恢复供电后,在开启 U-Center 时也有几个注意事项:
- 按顺序上电:建议先开启底层存储和网络设备,等待几分钟稳定后,再开启 U-Center 的服务器节点。
- 检查集群状态:所有节点启动后,登录 Matrix 和 U-Center 的 Web 界面,仔细检查集群状态、各微服务组件是否全部恢复正常。
- 核对系统时间:U-Center 对系统时间非常敏感。如果停机时间较长,重新上电后请务必检查系统时间是否准确(建议通过 NTP 服务器同步)。绝对不要在操作系统后台直接使用
date 命令随意修改时间,否则可能会导致 K8s 集群证书异常,引发集群不可用。