WX3540H 控制器接入 WA7220 提示型号不兼容整改方案
故障说明
现场 WX3540H 无线控制器接入 WA7220 无线 AP 时,设备返回型号不支持告警。WA7220 属于新一代 Wi-Fi7 无线接入设备,老版本控制器系统固件内部缺少该 AP 硬件型号适配库,仅单独上传 AP 固件无法完成注册纳管,最优方案为升级 AC 整机系统版本。
一、版本适配规范(WX3540H 设备专用 CMW710 平台)
最低兼容基线版本:CMW710-R5489P07(软件标识 V7.1.070 Release5489P07),控制器固件低于该版本,系统数据库无 WA7220 全系列硬件信息,AP 注册必然弹出不支持报错。
现网商用优选稳定版本:CMW710-R5495P 系列、R5502P 系列补丁包,版本经过商用落地验证 BUG 偏少,完整兼容 WA7220、WA7220-HI、WA7220H 全品类 AP。
设备当前在用 9.1.053 老旧固件不在兼容列表,是触发报错的直接诱因。
二、升级前置核查命令
升级前登录 AC 控制台执行查询,确认当前软硬件信息:
plaintext
display version
display ap-model all | include WA7220
display wlan ap-image info
第一条:核对控制器现有系统小版本;
后两条:老旧版本检索无 WA7220 相关条目,确认型号缺失。
三、整机固件升级实施步骤
1、配置文件备份
升级前备份整机配置,规避升级异常丢失业务参数:
plaintext
save
tftp put startup.cfg 对接服务器IP startup.cfg
通过 TFTP 协议将配置文件备份至运维终端。
2、固件上传与系统升级
使用 FTP 工具,将 WX3540H 对应后缀.ipe 格式整机固件上传至控制器 flash 根目录,执行系统引导升级:
plaintext
boot-loader file flash:/WX3540H-CMW710-R5495PXX.ipe all main
reboot
设备自动加载新版本固件并重启,升级全程禁止断电。
3、升级完成验收
控制器重启完毕后再次执行:
plaintext
display ap-model all | include WA7220
命令可检索出对应 AP 型号,代表版本升级生效,WA7220 上电后即可自动发现、注册上线。
四、临时过渡方案(不推荐长期使用)
受业务窗口限制无法整机升级时,可单独上传 WA7200 系列配套 AP 固件包至控制器存储目录,手动加载 AP 镜像。该方式兼容性较差,容易出现 AP 反复自动升降级、离线掉线问题,仅作为临时应急手段,条件允许仍优先整机版本升级。
五、授权配套注意事项
WA7220 每台占用一个 AC 设备 AP 管理授权资源,版本升级完成后,若 AP 注册提示授权资源不足,按需增补无线管理 License 即可正常上线。
暂无评论
型号不完整,官网下载页面CTRL+F 搜索AP型号,有就是支持,没有就是不支持。
其他无线AC型号,在官网重新找。
H3C WX3540H无线控制器(适用于WX3540H、WX3540H-F)
H3C WX3500X系列多业务无线控制器(适用于WX3510X、WX3520X、WX3540X)
打开你的电脑,在浏览器输入知了社区,找到这个帖子,要么在别人下面评论,要么点我名字。
暂无评论
.ipe 镜像文件。display current-configuration 查看当前配置,并使用 save 命令妥善保存配置文件,以防升级失败导致业务中断。No license)。暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作