暂无评论
H3C R4900 G3 HDM SNMP 采集不到硬件信息 + 硬件 OID 清单 + 故障整改
关键:R4900 G3 硬件监控走 HDM BMC 的私有 H3C-OID(1.3.6.1.4.1.25506.2),不是系统 OS 的 HOST-RESOURCES-MIB,绝大多数采不到是错用系统 OID、HDM SNMP 未开权限、缺少 H3C 私有 MIB
一、R4900 G3 HDM 硬件常用 SNMP OID(H3C 私有前缀:.1.3.6.1.4.1.25506.2)
1、CPU 信息
表格
监控项 完整 OID 说明
CPU 个数 / 在位状态 .1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.3 CPU 槽位在位(1 = 正常,0 = 缺失)
CPU 温度 .1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.6 处理器表面温度℃
CPU 健康告警 .1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.8 0 正常、1 警告、2 故障
2、内存信息
表格
监控项 完整 OID 说明
内存槽位在位 .1.3.6.1.4.1.25506.2.7.1.1.1.3 内存条在位状态
内存容量 (MB) .1.3.6.1.4.1.25506.2.7.1.1.1.5 单根内存大小
内存健康状态 .1.3.6.1.4.1.25506.2.7.1.1.1.7 故障告警码
3、硬盘 / RAID 存储
表格
监控项 完整 OID 说明
硬盘槽位在位 .1.3.6.1.4.1.25506.2.8.1.1.1.3 硬盘是否插盘
硬盘故障状态 .1.3.6.1.4.1.25506.2.8.1.1.1.7 0 正常 / 1 预警 / 2 坏盘
RAID 组健康 .1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.1.1.4 RAID 降级 / 正常 / 故障
4、电源、风扇、整机健康(辅助校验)
电源在位:.1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.1.3
风扇转速:.1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.1.5
整机综合健康:.1.3.6.1.4.1.25506.2.1.1.0(0 全正常,非 0 存在硬件告警)
通用系统 OID(OS 负载,HDM 取不到,只能进系统装 snmpd)
系统 CPU / 内存使用率(操作系统侧,非 HDM):.1.3.6.1.4.1.2021,HDM 无法读取此段 OID
二、HDM SNMP 采集失败分步排查(最常用落地步骤)
步骤 1:登录 HDM 网页开启 SNMP(HDM→安全→服务→SNMP)
开启 SNMP Agent,优先推荐SNMPv3(安全),v2c 仅临时调试
v2c:配置只读团体字(ro),禁止读写;配置访问白名单(网管 IP),不限制全网段
v3:创建 SNMPv3 账号,鉴权 SHA、加密 AES(HDM G3 默认算法)
坑点:HDM 老固件(<1.10.37)SNMP 功能残缺,建议升级 HDM 固件≥1.10.49 开启完整硬件 SNMP
步骤 2:本地 snmpwalk 测试(Linux 网管机执行,验证 OID 通不通)
bash
运行
#v2c测试硬件整机健康
snmpwalk -v2c -c 你的团体字 HDM_IP .1.3.6.1.4.1.25506.2.1.1.0
#测试硬盘状态
snmpwalk -v2c -c 你的团体字 HDM_IP .1.3.6.1.4.1.25506.2.8.1.1
有返回 = HDM 配置正常,网管端 OID/MIB 错误
No RespOnse= 网络 / ACL/HDM SNMP 关闭
步骤 3:MIB 导入(网管 Zabbix/eSight 缺少 H3C-MIB 导致 OID 无法解析)
HDM 网页→SNMP 页面直接下载 HDM_MIB.zip(和当前 HDM 固件版本匹配,最优)
解压 MIB 放入网管 snmp 目录:/usr/share/snmp/mibs/,重启 snmp 服务
导入后网管才能识别 H3C 私有 OID 名称,否则只显示数字 OID、无法汉化字段
步骤 4:网络 & 防火墙排查
HDM 与网管互通 UDP 161 端口(SNMP),中间防火墙放行 UDP/161
HDM 内 SNMP 访问控制列表:只放网管 IP,误拦截会采集为空
三、快速定位小技巧
SSH 登录 HDM display health、display storage查看硬件本身是否告警(硬件故障会导致 SNMP 状态异常)
若只想取操作系统 CPU / 内存使用率:在服务器 OS 内部装 net-snmp,走.1.3.6.1.4.1.2021系统 OID,HDM 不提供 OS 运行参数
四、最简总结
硬件(CPU / 内存 / 硬盘在位故障)=HDM 私有 OID:1.3.6.1.4.1.25506.2
系统使用率(负载)= 操作系统 snmpd:.1.3.6.1.4.1.2021
采不到优先:开 HDM-SNMP→白名单放行→导入 H3C-MIB→snmpwalk 单 OID 测试
暂无评论
.mib 格式的 MIB 文件。HH3C-SERVER-MIB 后,您可以使用以下 OID 节点进行验证和采集测试:hh3cSvrProcessorUsage.1 或带有索引的 hh3cSvrProcessorUsage.hh3cSvrProcessorIndex.1。hh3cCPUFamilyStatus(OID: .1.3.6.1.4.1.25506.13.1.2.1.1.1.2),返回值为 2 表示 OK。hh3cSvrMemoryUsage。hh3cMemSummaryInfo 表节点下的子节点,例如总容量 hh3cMemTotalVolum(OID: .1.3.6.1.4.1.25506.13.1.2.1.1.2.1.1.3)。hh3cSvrDiskTable 分支下的相关节点,例如磁盘使用率节点为 hh3cSvrDiskUsageRate。snmpwalk 命令尝试遍历处理器表来验证连通性:snmpwalk -v 2c -c public <服务器IP> .1.3.6.1.4.1.25506.13.1.1.1N/A 或 No Such Instance,请务必检查以下两点极其常见的配置遗漏:1 或 2),保存后重启 HDM 服务或服务器即可生效。暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论