需要升级。两块主控板版本不一致会导致板卡报 fault,无法正常启用。
操作步骤:
方法一(推荐,通过命令行同步):
新主控板插入后,连 console 口进系统,执行:
# 查看主用主控板当前版本
display version
# 查看启动文件设置
display boot-loader
# 将版本从主用主控板同步到新主控板
boot-loader update slot 1
等待同步完成后,重启新主控板。
方法二(BootROM 手动升级):
准备好版本文件(.ipe 或 .bin)和 TFTP 服务器。
# 上传版本文件到新主控板
tftp a.b.c.d get S12504.ipe slot1#flash:/
# 指定启动文件
boot-loader file slot1#flash:/S12504.ipe slot 1 main
# 重启新主控板
reboot slot 1
注意事项:
- 新主控板的启动文件版本必须与主用主控板一致
- 文件必须放在存储介质根目录
- 不同槽位的主控板存储介质路径不同:主用 flash:/,备用 slot1#flash:/
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
大哥,您能发我一下S12504G-AF主控板手工升级版本链接吗