配置 | 静态功耗 | 典型功耗 | 最大功耗 |
|---|---|---|---|
双 AC | 243 W | 613 W | 1852 W |
四 AC | 251 W | 630 W | 1855 W |
💡 四 AC 比双 AC 最大只多 3W,因为多两块电源本身也耗电,冗余用的,不是叠加容量。
配置 | 静态 | 典型 | 最大 |
|---|---|---|---|
单 AC | 133 W | 251 W | 739 W |
双 AC | 146 W | 263 W | 748 W |
⚠️ "总额定功率"容易踩坑:4×1600W ≠ 6400W 整机额定。整机额定就是"最大功耗"那一栏(64D 是 1852/1855W),电源总容量是按冗余配的,不是相加当整机输出用。UPS/PDU 规划按 整机最大功耗 + 余量(一般 20-30%) 算就行,别按 4×1600 去配。
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论