先分清 3 个关键参数(彩页上文字含义)
彩页标注:
四 AC:静态功耗 275W;四 AC:典型功耗 850W
你觉得不像额定功率,核心原因:这两个数值是【整机耗电功耗】,≠电源模块额定输出功率,很多人容易混淆。
静态功耗(Static Power:275W)
条件:交换机上电、端口无光模块、空载运行(只有主控、风扇基础运转),设备最低耗电。
典型功耗(Typical Power:850W)
条件:满配光模块、50% 业务流量负载,日常业务平均耗电,机房配电概算常用参考值。
最大整机功耗(Max Power)
官方硬件规格文档:3130W
条件:128 端口全部插满 400G 光模块、全线速 100% 流量转发,整机极限耗电。
⚠️机房配电设计必须按最大功耗 3130W 预留,不能按 850W 典型值!
电源模块本身额定功率(单块电源)
S9827-128DH 交流电源模块单台额定输出功率 2000W;整机最多 4 个 AC 电源,支持 2+2 冗余。
4×2000W = 8000W 电源总输出能力(电源硬件容量)
和整机实际耗电(最大 3130W)是两回事,不要混为一谈。
参数文档获取渠道
官方硬件说明书(最权威,推荐)
文档名称:《H3C S9827 系列交换机硬件描述》(文档编号:5W100)
官网路径:H3C 支持中心 → 文档中心 → 交换机 → 数据中心交换机 → S9827 系列
链接目录:https://www.h3c.com/cn/d_202410/2285785_30005_0.htm
文档内完整写明:静态功耗、典型功耗、最大整机功耗、电源规格。
产品彩页(公开宣传资料)
彩页只会放静态、典型功耗,一般不会标注极限最大功耗,所以你会感觉数值偏小;最大功耗只在硬件安装手册 / 硬件规格文档中发布。
H3C 英文官网规格页,同步提供功耗对照表。
机房配电设计实操建议
机柜 PDU、输入空开选型:以整机最大功耗 3130W 作为计算基准
交流 220V 工况,峰值电流≈3130÷220≈14.2A;
850W 仅用作日常平均耗电估算,不能作为配电上限;
光模块型号严重影响功耗:长距 400G FR8/DR4 光模块功耗远高于短距 SR4,满配长距模块更容易逼近 3130W 上限。
一句话总结区分
275W:空载静态耗电
850W:50% 负载日常典型耗电(彩页数值)
3130W:整机满端口满流量极限最大耗电(配电设计依据)
单 AC 电源额定输出:2000W(电源硬件容量,不是设备耗电)