• 全部
  • 经验案例
  • 典型配置
  • 技术公告
  • FAQ
  • 漏洞说明
  • 全部
  • 全部
  • 大数据引擎
  • 知了引擎
产品线
搜索
取消
案例类型
发布者
是否解决
是否官方
时间
搜索引擎
匹配模式
高级搜索

uc5.0 监控华为服务器

1天前提问
  • 0关注
  • 0收藏,86浏览
111 零段
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

组网及组网描述:

UC5.0为啥监控华为服务器必须使用snmp协议?如何不使用snmp协议监控

最佳答案

粉丝:20人 关注:14人

服务器侧提供适配的时候,给的就是snmp协议

暂无评论

4 个回答
粉丝:13人 关注:9人

UC5.0监控华为服务器默认依赖SNMP协议,因为SNMP是通用的网络设备/服务器监控协议,华为服务器支持通过SNMP对外提供硬件状态、资源利用率等监控数据,UC5.0通过SNMP采集这些数据实现监控。
若不使用SNMP,可尝试以下方式:
1. 华为服务器侧配置iBMC(智能管理控制器),开启Redfish API(基于RESTful的管理接口),UC5.0若支持Redfish协议,可通过该接口采集监控数据。
2. 若华为服务器部署了操作系统(如Linux),可在服务器上安装UC5.0支持的监控代理(如SNMP代理外的其他代理程序),通过代理上报数据。
关键配置参考(以Redfish为例):
华为服务器iBMC配置:登录iBMC Web界面,进入“服务”->“Redfish”,开启Redfish服务;
UC5.0侧:若支持Redfish,添加监控对象时选择Redfish协议,输入iBMC的IP、用户名、密码等信息。
注意:具体是否支持非SNMP方式需确认UC5.0版本的监控协议列表,建议查阅UC5.0官方文档或咨询H3C技术支持。

暂无评论

粉丝:133人 关注:11人

正常都是用snmp协议啊

暂无评论

粉丝:23人 关注:2人

平台:H3C U-Center 5.0(UC5.0),纳管华为服务器
1、误区纠正:不是平台强制必须用 SNMP!
页面弹窗请配置必填协议的含义:
你当前选中监控协议为 SNMP,必须点开 SNMP 编辑按钮,填入完整 SNMP 参数(团体字、版本等),参数空白就会报这个警告。
不是只能用 SNMP,UC5.0 纳管华为服务器支持两套主流方案:
SNMP(主机操作系统层面监控)
IPMI(服务器 BMC/HDM 带外监控,推荐!不需要依赖操作系统 SNMP)
2、两种监控方式区别
方式 1:SNMP 监控(操作系统侧)
条件:服务器操作系统开启 SNMP 服务
采集内容:操作系统 CPU、内存、磁盘、进程、网卡流量
短板:
① 服务器关机、系统崩溃,SNMP 直接失效,无法硬件告警;
② 需要操作系统配置,信创系统有时候 SNMP 兼容性差。
方式 2:IPMI /iBMC 带外监控(你想要不用 SNMP 的方案 ✅)
对接对象:华为服务器 iBMC 管理口,完全独立于操作系统
✅ 优势:
服务器断电、系统崩溃依旧可以采集硬件状态:电源、风扇、温度、硬盘、内存告警、硬件故障;
不需要操作系统启用任何服务。
二、实现【不使用 SNMP 监控华为服务器】操作步骤
在页面协议区域,选中 IPMI 这一行,点击编辑图标
填入华为 iBMC 参数:
iBMC IP 地址(注意:是 BMC 管理口 IP,不是业务系统 IP)
IPMI 账号、密码
默认端口 623
不需要填写 SNMP 任何参数!
重点:
协议选择逻辑:
如果你只想要 IPMI 带外监控,不要维护 SNMP 条目,或者可以删除 SNMP 条目,仅保留 IPMI 协议。
⚠️高频踩坑:
很多人把【业务操作系统 IP】填入 IPMI 参数,必然连通失败!
IPMI 必须填写iBMC 管理网口独立 IP。
三、你截图报错根源分析
弹窗 请配置必填协议
你已经勾选 SNMP 作为监控协议,但是没有进入 SNMP 编辑页面填写团体字、版本等参数,参数为空,表单校验拦截。
解决办法二选一:
方案 A:编辑 SNMP,补齐 SNMP 参数(继续使用 SNMP 监控)
方案 B:删除 SNMP 条目,只保留 IPMI 协议,补齐 IPMI 参数(实现不用 SNMP 监控)
四、重要限制(华为服务器 + UC5.0)
IPMI 只能采集硬件层面信息(风扇、电源、温度、硬件故障、硬盘状态)
❌ IPMI 无法采集操作系统内部指标:业务进程、文件系统使用率、操作系统负载详情;
如果既要硬件告警 + 操作系统资源监控:
必须 IPMI + SNMP 两套同时配置;
华为 iBMC 默认部分固件需要开启 IPMI over LAN 功能,否则 UC 无法探测;
登录 iBMC Web → 安全设置,启用 IPMI over LAN。
五、最简部署建议
只需要硬件故障监控(电源、风扇、硬件告警):
删除 SNMP 配置,仅配置 IPMI(iBMC),完全不用 SNMP 协议;
需要监控操作系统 CPU / 内存 / 磁盘使用率:
只能额外搭配 SNMP;
检查清单:
① 华为 iBMC 开启 IPMI over LAN
② UC 服务器能访问 iBMC 623 端口
③ IPMI 账号权限足够,不要使用只读受限账号
六、避坑汇总
❌ 不要把业务 IP 当成 BMC IP 填入 IPMI 配置;
❌ IPMI 和 SNMP 采集对象不一样,不能互相完全替代;
❌ 页面警告只是表单校验,不是平台强制锁定只能使用 SNMP;
✅ 纯硬件监控场景,单用 IPMI 即可脱离 SNMP。

暂无评论

粉丝:0人 关注:0人

子型号没选择,选择了就没有这个必须SNMP了

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明