R4700 G3能否关闭风扇安全温控

1天前提问
  • 0关注
  • 0收藏,68浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

我用ipmi调完风扇转速后,工作到45°的时候服务器依然会强制提高风扇转速,请问这个安全温控能否关掉

3 个回答
粉丝:13人 关注:9人

H3C R4700 G3服务器的安全温控(零段保护)属于硬件级过温保护机制,不支持完全关闭,该机制是为了避免硬件过热损坏,强制生效。
你遇到的45℃强制提速问题,可通过以下方式调整:
1. 调整风扇调速策略:登录HDM Web界面,进入“系统设置>风扇设置”,将风扇模式改为“低速模式”或自定义调速曲线(若支持),降低温度触发阈值的敏感度。
2. IPMI调整调速等级:通过IPMItool命令调整风扇工作模式,例如设置为手动调速模式(需确认HDM版本支持),命令示例:
ipmitool -H -U <用户名> -P <密码> raw 0x3c 0x02 0x01 0x00(手动模式,具体参数以对应HDM版本的IPMI用户手册为准)
3. 升级HDM版本:部分老版本HDM存在调速逻辑不合理问题,可升级到官网最新版HDM固件优化。
注意:手动调速后仍会有硬件级高温保护(通常80℃以上强制全速),该保护无法关闭。

暂无评论

粉丝:26人 关注:2人

  • 无法彻底关闭安全温控:R4700 G3 的 BMC 内置硬件级过热保护,任意硬件临近高温阈值时,会强制夺回风扇控制权提速,BIOS 无关闭该机制的选项。你 45℃风扇突转,一般是硬盘背板、南桥温度触发了警戒线。
  • 降噪优化办法
    ① BIOS 将散热模式改为最低散热 (Minimal Cooling),提升触发强散热的温度门槛;
    ② BIOS 开启风扇手动控制权限,通过 IPMI 低速锁扇,再部署系统脚本实现「低温静音、高温自动提速」;
    ③ 补齐机箱风道挡板、给硬盘加强散热,消除 45℃触发保护的热源。
  • 禁忌操作:切勿关闭过热断电保护、锁风扇零转速、降级老旧 BMC 固件,容易造成硬件烧毁、硬盘故障。
  • 只有更新款服务器才支持关闭主动散热,G3 机型不支持。
  • 暂无评论

    粉丝:27人 关注:1人

    针对 H3C R4700 G3 服务器在通过 IPMI 手动调节风扇转速后,温度达到 45℃ 仍被强制拉高转速的问题,这通常是因为 BMC(基板管理控制器)底层的自动温控逻辑(Auto Fan Control)仍在后台运行并接管了控制权。
    要解决这个问题,您需要在手动设置转速前,先通过 IPMI 命令彻底禁用自动温控功能。以下是具体的操作方案:

    1. 标准 IPMI 禁用温控方法

    对于 H3C R4700 G3,您可以尝试使用以下通用 IPMI Raw 命令来关闭 BMC 的自动调速逻辑:
    步骤一:禁用自动温控(切换为手动模式)
    ipmitool -I lanplus -H <BMC_IP> -U <用户名> -P <密码> raw 0x30 0x30 0x01 0x00
    说明:命令末尾的 0x00 表示禁用自动控制。
    步骤二:重新设置风扇转速
    禁用自动温控后,再次手动设定您期望的转速(例如设置为 30%,即十六进制的 0x1E):
    ipmitool -I lanplus -H <BMC_IP> -U <用户名> -P <密码> raw 0x30 0x30 0x02 0xff 0x1E
    步骤三:验证温控是否成功关闭
    执行以下命令查看风扇状态,确认转速是否稳定在您的设定值,不再随温度波动:
    ipmitool -I lanplus -H <BMC_IP> -U <用户名> -P <密码> sdr list | grep -i fan

    2. H3C 厂商私有指令(备选方案)

    如果上述标准 IPMI 命令在 R4700 G3 上不生效,说明该机型使用了 H3C 的私有管理指令。您可以尝试使用 ipmcset 工具进行配置:
    • 关闭自动温控ipmcset -d fanmode -v 0
    • 设置风扇转速(如50%)ipmcset -d fanspeed -v 50
    • 恢复自动温控ipmcset -d fanmode -v 1

    ⚠️ 高风险安全警告

    强制关闭服务器的安全温控属于高风险操作。服务器的风扇策略是基于 CPU、内存等核心硬件的发热量动态计算的。
    • 过热风险:关闭温控后,如果服务器负载突然升高,风扇不会自动加速,极易导致硬件过热降频甚至损坏。
    • 持续监控:在禁用温控期间,请务必通过 ipmitool sdr list | grep -i temp 持续监控 CPU 和主板温度,确保其处于安全阈值内(一般建议不超过 80℃)。
    • 环境要求:请确保机房环境温度适宜,且服务器前后通风良好。
    若上述命令均无法生效,建议您查阅《H3C R4700 G3 服务器 IPMI 命令参考手册》或联系 H3C 官方技术支持获取该特定固件版本的专属指令。

    暂无评论

    编辑答案

    你正在编辑答案

    如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

    分享扩散:

    提出建议

      +

    亲~登录后才可以操作哦!

    确定

    亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

    注册后可访问此模块

    跳转hclhub

    你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

    举报

    ×

    侵犯我的权益 >
    对根叔社区有害的内容 >
    辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

    侵犯我的权益

    ×

    泄露了我的隐私 >
    侵犯了我企业的权益 >
    抄袭了我的内容 >
    诽谤我 >
    辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
    骚扰我

    泄露了我的隐私

    ×

    您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
    • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
    • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

    侵犯了我企业的权益

    ×

    您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
    • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
    • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
    • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
    • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
    我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

    抄袭了我的内容

    ×

    原文链接或出处

    诽谤我

    ×

    您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
    • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
    • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
    我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

    对根叔社区有害的内容

    ×

    垃圾广告信息
    色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
    政治敏感
    不规范转载 >
    辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
    骚扰我
    诱导投票

    不规范转载

    ×

    举报说明