华三H3C MSG360

19小时前提问
  • 0关注
  • 0收藏,37浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

如何恢复出厂设置,恢复出厂设置后,怎么进入调试

5 个回答
粉丝:9人 关注:6人

建议console 调试

暂无评论

粉丝:13人 关注:9人

一、MSG360恢复出厂设置方法
1. Web端操作(可登录时):登录设备Web管理界面,进入「系统 > 维护 > 配置管理」,选择恢复出厂配置并确认,设备自动重启后完成。
2. Console/命令行操作:
reset saved-configuration # 清除保存的配置
The saved configuration will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
reboot # 重启设备
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.........DONE!
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
3. 硬件复位(无法登录时):设备通电状态下,长按RESET键5秒以上,待指示灯闪烁后松开,设备自动重启恢复出厂。
二、恢复出厂后进入调试/管理方法
1. 默认信息:出厂默认管理IP为192.168.0.100/24,默认用户名admin,默认密码h3capadmin(部分新版本为admin,以设备标签为准)。
2. Web登录:电脑直连设备LAN口,配置同网段IP(如192.168.0.2/24),浏览器输入https://192.168.0.100,输入默认账号密码登录。
3. 命令行调试:通过Console线连接设备Console口,波特率9600,重启后直接进入用户视图;或开启SSH/Telnet后远程登录,使用debugging相关命令进行调试(需先进入系统视图)。

暂无评论

粉丝:0人 关注:0人

开机,等5分钟,然后长按reset10秒,SYS灯由绿灯-黄灯慢闪-黄灯快闪,松开,自动重启恢复到出厂设置。

恢复后web页192.168.0.100,admin admin进入。或者CONSOLE连接进入调试

暂无评论

粉丝:28人 关注:1人

H3C MSG360 系列设备可以通过多种方式恢复出厂设置,具体操作取决于你当前能通过哪种方式访问设备。恢复后进入调试(通常指命令行或专家模式)的方法也一并说明如下。

🛠️ 恢复出厂设置的几种方法

你可以根据实际情况选择以下任一方法:

方法一:使用硬件 RESET 按钮(最直接)
这是最简单的方法,适用于所有带 RESET 按钮的 MSG360 型号

  1. 找到设备机身上的 RESET 小孔。

  2. 在设备通电状态下,使用牙签等尖状物按住 RESET 按钮 5 秒以上,直到指示灯变化或设备自动重启。

  3. 等待设备重启完成,即恢复至出厂状态。

方法二:通过 Web 管理界面(适用于能登录的情况)

  1. 登录 MSG360 的 Web 管理页面(默认地址通常是 192.168.0.100)。

  2. 进入 “系统设置” 菜单。

  3. 在“工具及操作”页面,点击 “恢复出厂” 按钮。

  4. 在弹出的确认对话框中点击“是”,设备将自动重启并恢复出厂设置。

方法三:通过 Console 口命令行(适用于能串口登录的情况)

  1. 使用 Console 线连接电脑和设备的 Console 口,通过终端软件(如 PuTTY、SecureCRT)登录。

  2. 在用户视图(<H3C>提示符下)输入命令并回车:

    text
    <H3C> reset saved-configuration

    系统会询问是否确认删除,输入 Y 并回车

  3. 接着输入 reboot 命令重启设备:

    text
    <H3C> reboot
  4. 系统会询问是否保存当前配置,务必输入 N 并回车

  5. 再次确认重启时,输入 Y 并回车。设备重启后即恢复出厂设置。

方法四:通过 BootWare 菜单(适用于忘记所有密码的情况)

  1. 使用 Console 线连接设备并打开终端软件。

  2. 重启设备,在启动过程中看到提示时,迅速按下 Ctrl+B 组合键,进入 BootWare 主菜单

  3. 在菜单中,选择 <5> Restore to Factory Default Configuration(恢复出厂默认配置)

  4. 根据提示操作,设备将自动重启并恢复出厂设置。

  5. 或者,在 BootWare 菜单中选择 <6> Skip Current System Configuration(跳过当前配置)来启动一个空配置的设备

请注意:恢复出厂设置会清除所有自定义配置,操作前请务必备份重要数据。

💻 恢复后如何进入调试模式

恢复出厂设置后,你可以通过以下方式进入调试:

  • 进入命令行接口(CLI):通过 Console 线登录是最直接的方式,连接后即可看到 <H3C> 命令行提示符。

  • 进入 Web 专家模式

    1. 使用默认地址 192.168.0.100 及默认账号密码 admin/admin 登录 Web 界面

    2. 登录后,点击 Web 页面右上角的用户下拉菜单,选择 “专家模式切换”

    3. 选择 “出厂配置方式”,设备将重启并进入功能更完整的专家模式

暂无评论

粉丝:27人 关注:2人

MSG360 系列恢复出厂设置 + 恢复后调试登录
MSG360 是 V7 多业务网关,支持硬件 Reset 复位、Web 恢复出厂、BootWare 串口恢复出厂三种方式。
恢复出厂后,所有配置清空(PPPoE、AC、POE、VLAN 全部丢失)。
一、三种恢复出厂方式
方式 1:硬件 RESET 按键(现场最常用)
设备保持通电状态,找到机身上 RESET 小孔(针孔)
短按 0‑5 秒:设备单纯重启,不恢复出厂
长按 5 秒以上:指示灯全部闪烁变化后松开,设备自动恢复出厂并重启。
⚠️不要中途断电,等待 2‑3 分钟启动完成。
方式 2:Web 页面恢复出厂(能登录 Web 时)
Web 后台 →【工具及操作】→点击【恢复出厂】,确认,设备自动重启清空全部配置。
方式 3:BootWare 串口恢复出厂(忘记密码、Reset 按键失效兜底)
Console 线接设备 CONSOLE 口,串口软件参数:9600 8‑N‑1,无流控(Xshell/SecureCRT/Putty)
设备断电再上电,终端出现提示:Press Ctrl+B to enter extended boot menu,立刻按Ctrl+B
BootWare 默认密码:h3c(未修改),进入扩展启动菜单
plaintext
===============<EXTEND‑BOOTWARE MENU>=========================
|<1> Boot System
|<2> Enter Serial SubMenu
|<3> Enter Ethernet SubMenu
|<4> File Control
|<5> Restore to Factory Default Configuration 【恢复出厂,清空全部配置】
|<6> Skip Current System Configuration 【跳过配置启动,保留原有配置,仅绕过密码】
|<0> Reboot
输入5回车,确认恢复出厂,选 0 重启设备。
区分选项:
选项 5:彻底恢复出厂,全部配置清空(本次需求)
选项 6:不删除配置,仅跳过密码,原有业务配置保留,适合只想找回密码,不想清空配置场景。
二、恢复出厂之后如何进入调试
1)Console 串口调试(不受 IP 影响,必通,推荐开局调试)
串口参数不变:波特率9600,数据位 8,停止位 1,无校验,无流控。
恢复出厂后 Console 默认账号:
用户名:admin
密码:admin
登录成功直接进入命令行,就可以调试 PPPoE、VLAN、POE、AC 等。
plaintext
<H3C>system‑view
[H3C]
2)Web 网页调试
PC 网线接 MSG360 任意 LAN 口;PC 配置静态 IP:192.168.0.x,掩码 255.255.255.0
设备出厂默认 Vlan‑if1 地址:192.168.0.100
浏览器访问:http://192.168.0.100
默认账号密码:用户名admin,密码admin,登录 Web 界面做 PPPoE 等业务配置。
⚠️恢复出厂后HTTP 开启,HTTPS 默认关闭,用 http,不要用 https 访问。
三、恢复出厂后快速 PPPoE 基础调试示例(CLI)
shell
system‑view
#假设G0/0为WAN口做PPPoE拨号
interface GigabitEthernet 0/0
port‑link‑mode route
quit
interface Dialer 1
dialer user pppoe
dialer‑bundle 1
ppp authentication‑mode chap
pppoe‑client bind interface GigabitEthernet 0/0
ip address ppp‑negotiate
nat outbound
quit
#配置默认路由
ip route‑static 0.0.0.0 0 Dialer 1
#LAN侧默认vlan1,192.168.0.100,内网DHCP默认开启,终端自动获取地址
常见坑点
Web 访问打不开:确认 PC 静态 IP 在192.168.0.0/24网段,访问 http,不是 https;网线插 LAN 口,不要插 WAN 口。
Console 登录报错密码不对:确认是恢复出厂成功;如果 BootWare 密码被修改,需要现场硬件处理。
Reset 长按没生效:通电状态下长按,观察指示灯变化,至少按住 8 秒以上。
恢复出厂后,AP 注册、POE、WAN 全部清空,需要重新配置。

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明