排查步骤及关键说明
1. 确认探测方式与拨号口特性匹配
拨号口(PPPoE/3G/4G等)为动态获取地址,出链路负载均衡默认若用ICMP探测,需确保探测源地址为拨号口当前地址,配置命令:
link-group 1
probe type icmp
probe source interface Dialer 0 //指定探测源为拨号口
若未指定源,可能因拨号口地址变化导致探测报文源地址不合法,引发探测失败。
2. 检查拨号口震荡影响
拨号口本身存在UP/DOWN震荡(如运营商链路不稳、拨号参数异常)时,会直接导致链路探测失败,需先排查拨号口稳定性:
display interface Dialer 0
display pppoe-client session summary
观察接口UP/DOWN频次、会话状态,若拨号口本身震荡,需先解决拨号链路问题。
3. 调整探测参数适配拨号链路
拨号链路时延、丢包率通常高于专线,默认探测参数(3次失败判定故障、1s间隔)可能过于敏感,可调整:
link-group 1
probe interval 3
probe count 5
probe timeout 2
4. 验证负载均衡配置正确性
确认拨号口已正确加入链路组,且出接口路由与负载均衡联动正常:
display link-group 1 verbose
display loadbalance policy
结论:正常配置下拨号口做出口负载均衡不会必然导致探测失败,探测失败多因拨号口本身震荡、探测源未指定或探测参数不匹配导致。