问题描述:

数据中心接入交换机配置erro-down自动恢复功能,华三交换机怎么配置。

4 个回答
粉丝:166人 关注:11人

什么型号 ,不是都支持

暂无评论

粉丝:15人 关注:9人

配置步骤(华三数据中心交换机通用,以Comware V7/V9为例)
1. 全局开启error-down自动恢复功能
system-view
配置指定原因的error-down自动恢复,可选原因包括:link-flap、loopback-detection、bpdu-protection、port-security等
error-down auto-recovery cause { all | 具体原因 } interval 30
interval为恢复等待时间,单位秒,范围30~86400,all表示所有原因的error-down都自动恢复
2. (可选)接口下单独调整/验证
接口下无需额外配置,全局功能对所有接口生效;若需查看接口error-down状态,使用命令:
display error-down interface
3. 验证配置
display error-down auto-recovery
说明
仅当接口因对应原因进入error-down状态时,自动恢复才会触发,超时后接口自动尝试Up。
若需手动恢复error-down接口,可在接口视图下执行shutdown再undo shutdown。

暂无评论

粉丝:0人 关注:0人

S6860-54HF    Release 6710

暂无评论

粉丝:28人 关注:2人

数据中心接入交换机 error‑down 自动恢复配置
Comware V7(S6550XE、S12500G‑AF、S5560X 等数据中心交换机),error‑down 自动恢复为系统视图全局命令,按不同故障 cause 分别开启自动恢复,默认全部关闭,不会自动恢复,需要手动配置。
核心命令
shell
system‑view
#格式:error‑down auto‑recovery cause 故障原因 interval 时间(秒,30‑86400)

#示例1:BPDU保护触发error‑down,600秒(10分钟)后自动尝试恢复
error‑down auto‑recovery cause bpdu‑protection interval 600

#示例2:MAC地址漂移保护,10分钟自动恢复
error‑down auto‑recovery cause mac‑address‑flapping interval 600

#示例3:环路检测loopback‑detect触发关闭端口自动恢复
error‑down auto‑recovery cause loopback‑detect interval 600

#示例4:链路震荡link‑flap自动恢复
error‑down auto‑recovery cause link‑flap interval 600

#示例5:风暴控制风暴抑制关闭端口自动恢复
error‑down auto‑recovery cause storm‑control interval 600

save
⚠️每个 cause 需要单独配置;不会一条命令开启全部 error‑down 自动恢复。
interval 取值:30‑86400 秒,现场建议 300‑600 秒;时间太短会造成端口反复震荡 up/down。
常用 cause 列表(数据中心接入高频)
表格
cause 原因 触发场景
bpdu‑protection 边缘端口收到 BPDU 报文,BPDU 保护关闭端口
mac‑address‑flapping MAC 漂移保护关闭端口
loopback‑detect 环回检测检测到环路关闭端口
link‑flap 端口频繁 up‑down 链路震荡保护关闭端口
storm‑control 风暴抑制超限关闭端口
crc‑statistics CRC 错误超限关闭端口
查看与手动恢复命令
shell
#查看error‑down自动恢复配置
display current‑configuration | include error‑down

#查看接口状态,确认error‑down的具体原因
display interface brief

#接口已经error‑down,手动恢复
interface Ten‑GigabitEthernet1/0/1
shutdown
undo shutdown
重要注意点
硬件故障类 error‑down(光模块硬件故障、芯片故障)不支持 auto‑recovery 自动恢复,只能人工排查硬件;auto‑recovery 只针对协议 / 保护特性触发的 error‑down。
自动恢复只是定时重新尝试 UP 端口;如果故障根源依旧存在(环路持续、持续收到非法 BPDU),端口会再次进入 error‑down。
IRF 物理堆叠端口不建议配置 error‑down auto‑recovery,避免堆叠分裂风险。
数据中心接入场景,不建议把 interval 设置太短(例如 30s),防止环路反复震荡影响整网。

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明