暂无评论
S7506E 主控板 FAN(FANALM)红灯告警
现象:主控板上 FAN 红灯常亮(FANALM),该指示灯不是主控板本身故障,是整机风扇系统的全局告警指示灯。
状态含义:风扇框不在位、风扇停转、个别风扇故障、风道风向不匹配 FanDirectionFault、防尘网严重堵塞,都会触发主控面板 FAN 红灯。主控硬件本身大概率完好。
第一步:命令收集告警信息
shell
#查看风扇框、每个风扇的状态、实际风向
display fan verbose
#查看当前活跃告警
display alarm active
#查看温度,确认是否高温
display environment
#查看系统日志,定位告警发生时间
display logbuffer
状态关键字解读
Normal:风扇单元正常
Absent:风扇框不在位、没插紧
Fault:风扇电机故障停转
FanDirectionFault:风扇实际风道风向与设备期望风向不一致,典型告警
分场景处理
场景 1:display fan 显示 Absent(风扇框不在位)
1)佩戴防静电手环,把 S7506E 整机风扇框拔出,重新推到底,锁紧两侧扳手。
2)重新查看display fan,如果依旧 Absent,说明风扇框硬件损坏,需要更换风扇 FRU 模块。
⚠️S7506E 风扇框支持热插拔,业务不中断,操作尽量快速,避免长时间无散热造成高温保护。
场景 2:状态 Fault,某个风扇转速为 0、停转
1)断电下检查防尘网,灰尘堵塞清理防尘网;检查扇叶有无异物卡住。
2)热插拔风扇框;重新识别后仍然 Fault → 风扇硬件损坏,申请备件更换风扇框。
场景 3:FanDirectionFault 风向不匹配(非常常见)
plaintext
Airflow Direction: Port‑to‑power 实际风向
Prefer Airflow Direction: Power‑to‑port 系统期望风向
原因:更换过风扇框,新旧风扇风道型号不一致。
处理:修改整机期望风向与风扇实际风向保持一致,示例:
shell
system‑view
#修改整机期望风向为端口进风Port‑to‑power
fan prefer‑direction slot 1 port‑to‑power
save
修改后等待几十秒,主控 FAN 红灯熄灭。
⚠️注意机房气流设计,不要盲目修改风向,避免机房冷热风道冲突。
硬件外观检查要点
机箱进风口、出风口不能被线缆、杂物遮挡;防尘网定期清理,积灰严重会触发告警。
所有空业务槽位,必须安装假面板,保证整机风道。
触摸机箱出风口,感受风量;如果几乎无风,优先处理风扇框。
风险提醒
风扇告警不处理,设备持续高温,会触发高温保护,业务板自动断电关机,引发全网业务中断。
交叉定位:区分是风扇框故障还是背板信号故障
把风扇框换到另一台同型号 S7506E 测试:
如果换到别的机器依旧告警:风扇框硬件损坏,更换备件。
如果换到别的机器正常:本机背板风扇信号通路异常,需要 400 介入排查机箱背板。