好的,谢谢
好的,谢谢
S3600V2 GigabitEthernet 千兆电口 speed 100提示 Operation not supported!
现象:G1/0/27 千兆电口敲speed 100直接报操作不支持;但duplex full可以敲上,硬件 PHY 限制,千兆电口不支持强制固定速率,不能直接 speed 10/100。
根因
1000BASE‑T(千兆铜缆 PHY)硬件规范:千兆电口不支持强制(non‑auto)固定 10M/100M 速率,不支持speed 100这种强制命令,所以直接报错Operation not supported。
⚠️注意:百兆 FE 口(FastEthernet)可以 speed 强制 10/100;GE 千兆电口不能用 speed 100 直接强制。
错误写法(你现场的操作,报错)
shell
interface GigabitEthernet1/0/27
speed 100 #❌千兆电口不支持强制固定,报错Operation not supported
正确实现 “只协商百兆” 的配置(S3600V2 Comware V5)
用speed auto限制协商速率范围,保留自协商,但只允许协商 10/100,拒绝协商 1000M,间接实现跑百兆效果。
shell
interface GigabitEthernet1/0/27
undo speed
speed auto 10 100 # ✔自协商,但只允许10M、100M,不会协商千兆
# duplex full 不需要手动敲,auto协商会自动选full
这条命令含义:端口仍然是自协商模式,但广播的协商能力只有 10M、100M,不会宣告 1000M 能力,最终链路协商成 100M 全双工。
补充你截图里 duplex full 为什么能敲成功
S3600V2 V5 版本 CLI 允许千兆电口输入 duplex full 保存,但是当端口最终协商为 1000M 时 duplex 配置会被硬件忽略;当协商为 10/100M 时该配置生效。不建议手动写 duplex full 在 GE 口,尽量交给 auto 协商。
区分:FE 百兆口 vs GE 千兆口
表格
端口类型 是否支持 speed 100 强制 实现 100M 速率方式
FastEthernet 百兆电口 ✅支持speed 100直接强制 speed 100
GigabitEthernet 千兆电口 ❌不支持强制 speed 100 speed auto 10 100限制协商能力
排错验证命令
shell
display interface GigabitEthernet 1/0/27
#查看:Speed、Duplex,确认协商出来是100M Full
重要注意事项
对端设备也必须开启自协商!
⚠️如果对端强制 100M 全双工,本端配置speed auto 10 100(开启协商),会出现协商异常,端口 down / 大量错包。标准规范:一端强制速率,另一端也必须强制;一端自协商,另一端也必须自协商。
如果对端只能强制 100M,S3600V2 这个千兆口硬件层面无解,PHY 不支持 non‑auto 强制 100M,只能更换百兆 FE 口对接。
Combo 光电复用口同样不支持该特性。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
好的,谢谢