S12516G‑AF:LSXM2SUPT2 主控板、业务板、交换网板是否内置小风扇
结论:主控板 LSXM2SUPT2、所有业务板、交换网板(Fabric),单板本身都没有内置板载小风扇。
整机散热完全依靠机箱后侧独立可热插拔的 FAN1、FAN2 两个整机风扇框集中送风,属于机箱集中风道散热架构,板卡自身不带风扇单元。
各单板说明
主控板 LSXM2SUPT2
板卡硬件无内置风扇;板卡上面的 FAN 指示灯,不是本板风扇状态,是监控机箱整机风扇框的状态,红灯代表整机风扇框异常,不是主控板自身风扇坏了。
热量靠机箱风扇框吹来的气流带走。
业务板(各类光口 / 电口接口板)
全部业务接口板均无板卡自带风扇;依赖机箱风扇框的强制风冷散热。
单板自带温度传感器,上报温度给系统,系统根据全部单板温度,自动调节机箱风扇框转速。
交换网板(Fabric 网板)
网板本身没有内置风扇;网板位于机箱后部,被风扇框覆盖;更换网板必须先拆掉对应的风扇框才能操作。
S12516G‑AF 必须同时满配 FAN1+FAN2 两个风扇框,缺一不可,否则会高温告警、单板保护性下电。
关键运维要点
空槽位必须安装单板假面板,保证机箱内部风道,漏装假面板会造成气流短路,单板温度过高。
风扇框是整机唯一的风扇 FRU,风扇故障直接更换整机风扇框,不能更换主控 / 业务板 / 网板来解决风扇告警。
查看风扇状态命令
shell
display fan
display environment
display fan看到的是 FAN1/FAN2 整机风扇框,看不到单板内部风扇,因为板卡根本没有风扇。
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论