UIS8000 更换刀箱机框问题复盘
现象:是否直接把刀片、电源风扇、VC 互联模块直接插到新机框就直接使用,是否需要额外配置。
重要结论:不能直接插上就完全使用。刀片服务器本身(计算、硬盘、HDM)、VC 互联模块、电源风扇硬件可以原机拔出,插入新机框对应槽位;但OM(刀箱管理模块,UIS8000 刀箱管理矩阵)配置、机箱 SN、机箱级授权、网络塑合 VC 策略、UIS 超融合平台层面都需要处理,机框背板 / OM 是刀箱管理核心,配置保存在 OM 模块,不是保存在刀片和 VC 板卡上。
各组件迁移说明
刀片计算节点(服务器刀片)
刀片本身操作系统、UIS 虚拟化、硬盘数据、HDM 配置保存在刀片自身,迁移到新机框槽位号保持不变,刀片业务系统、虚拟机、存储数据不会丢失。
注意:刀片的HDM 管理网络依赖刀箱 OM 管理背板,换全新机框 OM 模块后,刀片 HDM 会通过新机框 OM 获取管理网络,需要核对 HDM 访问 IP。
VC 互联模块(交换网板)
VC 板卡硬件可以迁移,但是 VC / 塑合 VC 配置存储在 OM 管理模块,不是存储在 VC 板卡本身。
旧机框 OM 保存塑合 VC 网络策略;新机框 OM 是出厂默认配置,迁移 VC 板卡过去,原有塑合 VC 策略会丢失,网络不通。
电源、风扇模块:纯硬件部件,直接对号入座插入,无配置。
OM 管理模块(关键点)
场景 A:把旧机框 OM 模块也迁移到新机框:原有机箱配置、塑合 VC 策略全部保留,这是最优方式。
场景 B:新机框使用自带全新 OM 模块:OM 出厂出厂默认,所有机箱配置、塑合 VC 全部清空,必须重新配置。
必须做的操作(分两种场景)
场景 1:旧 OM 模块拆下来,安装进新刀箱(推荐,风险最低)
全部断电,把 OM1/OM2、VC 互联板、刀片、电源风扇完整迁移至新机框,槽位顺序严格和旧机框保持一致;
外部业务线缆、存储线缆完全和原来一一对应;
上电。OM 会加载原有全部配置:机箱监控、塑合 VC 策略、刀片 HDM 管理网络。
上电后校验:
OM 管理 IP、账号密码沿用旧机框;
检查塑合 VC 网络策略是否正常生效,刀片内外网连通性;
进入 UIS 超融合平台,确认所有节点状态正常,无硬件告警;
⚠️注意:机框机箱序列号变为新机框 SN。UIS 平台授权绑定机箱 SN,需要做授权变更迁移,否则 UIS 部分功能会报授权异常。需要提供新旧机箱 SN 联系 H3C 办理授权迁移。
场景 2:使用新机框自带全新 OM 模块(旧 OM 不再使用)
刀片、VC 板、电源风扇迁移到新机框,槽位严格不变;
OM 是全新出厂状态,原有塑合 VC 策略全部丢失,需要:
①配置 OM 管理 IP、管理员账号;
②重新配置塑合 VC 网络策略(网络、VLAN、SAN 映射);
③刀片 HDM 管理网络重新配置;
UIS 超融合层面:
UIS 平台记录旧机箱 SN,现在变成新机框 SN,需要做授权迁移;UIS 联合管理中删除旧刀箱,重新添加新刀箱。
业务验证:刀片网络、存储连通性,UIS 集群状态、虚拟机运行状态。
风险点重点提醒
塑合 VC 配置不在 VC 板上,存储在 OM 模块,只迁移 VC 板不迁移 OM,网络策略全部丢失,刀片网络不通,这个是现场最高频踩坑点。
UIS 软件授权绑定刀箱机箱 SN;更换整机框,SN 变更,必须做授权迁移,否则会出现授权告警,部分云平台功能受限。
刀片槽位号不能打乱,必须保持和原来槽位一致;塑合 VC 策略和槽位强绑定,槽位错乱网络异常。
刀片硬盘、虚拟机数据保存在刀片本地磁盘,只要刀片本身不换,数据不会丢失,但更换机框前强烈建议完整备份 UIS 平台配置以及虚拟机备份。
迁移完成检查 OM 告警面板,确认风扇、电源、温度、各模块无硬件告警。
主要的就是 1、备份VC配置,记录线缆连接情况, 2、原设备断电, 3、刀片服务器、电源、风扇、VC模块、OA管理模块按照原位置迁移至新机框, 4、新机框上电, 5、配置机框OA管理地址,导入VC配置, 6、检查硬件以及业务健康状态 其实就是这样一个流程对吧,
主要的就是 1、备份VC配置,记录线缆连接情况, 2、原设备断电, 3、刀片服务器、电源、风扇、VC模块、OA管理模块按照原位置迁移至新机框, 4、新机框上电, 5、配置机框OA管理地址,导入VC配置, 6、检查硬件以及业务健康状态 其实就是这样一个流程对吧,