display envirOnment===============
System Temperature information (degree centigrade):
-----------------------------------------------------------------------------------------
Slot Sensor Temperature LowerLimit Warning-UpperLimit Alarm-UpperLimit Shutdown-UpperLimit
1 hotspot 1 41 0 65 75 NA
1 hotspot 2 37 0 65 75 NA
1 hotspot 3 78 0 88 90 95
1 hotspot 4 25 0 55 65 NA
1 hotspot 5 37 0 70 80 NA
1 hotspot 6 45 0 85 92 97
1 hotspot 7 50 0 85 92 97
1 hotspot 8 46 0 88 102 107
1 hotspot 9 49 0 88 102 107 就是这9个sensor分别指代啥呢?
F5000‑AI‑55‑G display‑environment 9 个 hotspot 传感器说明
⚠️官方公开手册不会对外提供 hotspot1‑9 每个编号精确对应哪一颗芯片的对照表(属于内部硬件 BMC 定义)。
hotspot统一叫热点传感器,全部布放在主板高发热器件旁边:CPU、NP 业务芯片、交换芯片、PHY、内存等,用来监测芯片表面温度,不是机房环境进风口温度(inflow 才是进风口)。
先解读你的回显样本
plaintext
Slot Sensor Temperature LowerLimit Warning‑UpperLimit Alarm‑UpperLimit Shutdown‑UpperLimit
1 hotspot 9 49 0 88 102 107
hotspot‑3 当前 78℃,告警门限 Warning 88℃、Alarm90℃、关机 95℃,已经很靠近告警阈值,需要重点关注。
带Shutdown‑UpperLimit代表该点温度触达会触发设备硬件保护关机;NA代表该传感器没有关机保护门限。
门限各不相同:不同 hotspot 对应不同类型芯片,所以告警 / 关机阈值不一样。
硬件分布逻辑(F5000‑AI‑55‑G 1U 盒式整机,Slot1 为主板)
表格
传感器大类 器件 特征
hotspot1‑2 业务 NP / 交换 PHY 芯片 告警门限 65‑75,没有关机门限 NA
hotspot3 主 CPU 核心(你现场 78℃这颗) 有 Shutdown 关机门限 95℃,最重要的监测点
hotspot4 内存模组附近 门限偏低 55/65℃
hotspot5 南桥 / 辅助芯片 70‑80℃门限
hotspot6‑7 第二颗 NP / 协处理芯片 85/92/97℃,带关机保护
hotspot8‑9 高速接口 PHY(万兆 / 25G PHY) 最高门限 102/107℃,PHY 芯片耐热最高
说明:上面是同系列硬件 BMC 通用分布逻辑,不是官方精确一一映射表格;精确编号映射只能由 H3C 400 后台硬件工程师根据 BMC 版本查询。
排查建议(你现场 hotspot3 已经 78℃)
查看入风口环境温度:
plaintext
display environment | include inflow
inflow 入风口温度建议不超过 40℃。
检查:防尘网、风道、空槽位假面板、风扇转速。
plaintext
display fan
display environment
hotspot‑3 是 CPU,78℃已经偏高,持续上涨到 90℃就会报严重高温告警,到 95℃设备自动保护关机。
如果需要拿到 hotspot1‑9官方精确对应器件表:
把display environment完整回显、display version、设备 SN 发给 H3C‑400‑810‑0504,由后台硬件团队调取该机型 BMC 定义文档。
关键命令参考
plaintext
#查看温度告警门限配置
display environment
#修改温度门限(一般不建议修改,使用出厂BMC默认值)
temperature‑limit slot 1 hotspot 3 0 88 90
总结
hotspot 全部是板上芯片热点温度,不是环境温度,公开文档没有 1‑9 精确编号对应器件表,只能通过 400 调取内部 BMC 定义;
看Shutdown‑UpperLimit不为 NA 的条目,是有关机保护的关键芯片;
当前 hotspot‑3(大概率主 CPU)78℃,接近告警阈值,优先排查机房散热、防尘网、风扇。