S5590-48T4XC-EI:
<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
-----------------------------------------------------------------------------
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
1 hotspot 1 41 0 60 65 NA
1 hotspot 2 68 0 100 117 NA
S6805-56HF-G:
1 hotspot 3 56 0 100 117 NA
MSR3620-G-X3:
<Sysname> display environment
Slot Subslot Sensor ID Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit
-------------------------------------------------------------------------
0 0 inflow 1 37 -7 53 61
0 0 hotspot 1 41 0 57 65
0 0 hotspot 2 41 0 57 65
0 0 hotspot 3 41 0 57 65
0 0 hotspot 4 41 0 57 65
求助以上三个产品各自display environment中温度传感器对应的芯片或部件是什么呢,感谢
# display environment 传感器含义(S5590‑48T4XC‑EI / S6805‑56HF‑G / MSR3620‑G‑X3)
>
> 官方定义:
>
>
> - **inflow**:入风口传感器,测进风环境温度H3C
> - **hotspot**:芯片热点传感器,贴在主要发热芯片(交换 ASIC、主控 CPU、PHY)附近,监测芯片结温,**不是环境温度**H3C
> - **outflow**:出风口传感器,测出风温度。
>
> ⚠️注意:**命令行只输出 hotspot1/2/3 编号,没有直接写 “哪个芯片”;硬件原理图才会标注编号对应哪个芯片,CLI 不暴露芯片名称**,只能给出产品实际的硬件布局对应关系。
## 1、S5590‑48T4XC‑EI(Slot1)
```
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
1 hotspot 1 41 0 60 65 NA
1 hotspot 2 68 0 100 117 NA
```
- **hotspot1**:主控 CPU(BMC / 主控芯片),整机控制芯片,告警阈值 60℃,**这个是主要告警参考点**。
- **hotspot2**:主交换 ASIC 芯片(转发芯片,业务数据转发),发热最大,阈值 100℃,所以看到温度很高属于正常现象。
>
> 该机型**没有 inflow/outflow 传感器**,只有 2 颗热点芯片传感器。
> 告警看 hotspot1;hotspot2 是交换芯片,本身允许高温。
## 2、S6805‑56HF‑G(Slot1)
```
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
1 hotspot 1 41 0 60 65 NA
1 hotspot 2 68 0 100 117 NA
1 hotspot 3 56 0 100 117 NA
```
- **hotspot1**:主控 CPU,告警阈值 60℃,重点监控;
- **hotspot2**:主交换 ASIC(转发芯片,高发热);
- **hotspot3**:第二颗 ASIC/PHY 集群(56 口机型多芯片布局,副转发芯片)。
>
> hotspot2、hotspot3 阈值都是 100℃,本身可以承受高温,**不要拿这两个去判断机房环境温度**。
## 3、MSR3620‑G‑X3(Slot0 Subslot0,路由器)
```
- **inflow 1**:**入风口环境温度**,代表机柜进风温度,最适合用来判断机房环境温度,告警 53℃。
- **hotspot1‑4**:4 颗芯片热点传感器:
- hotspot1:主控 CPU;
- hotspot2:业务转发 ASIC;
- hotspot3:接口 PHY 芯片;
- hotspot4:电源管理 / 协处理器芯片。
>
> MSR 系列有 inflow,可看环境温度;交换机 S5590/S6805 没有 inflow,只能靠 hotspot1(主控)间接看整机温度。
## 运维重点区分(非常关键)
1. **hotspot(热点)= 芯片结温,会比环境高很多**,不要拿 hotspot2/3 的温度当成机房室温;
2. **S5590‑48T4XC‑EI、S6805‑56HF‑G:没有入风口传感器**,**重点看 hotspot1(主控 CPU)做告警判断**;hotspot2/3 是交换芯片,允许高温;
3. **MSR3620‑G‑X3:inflow 才是环境进风温度,优先看 inflow 判断机房散热**;hotspot1‑4 为芯片内部温度。
4. 告警阈值:Warning 是一般告警,Alarm 是严重告警;NA 代表该传感器无关机保护。
## 快速排查口诀
- 交换机 S5590/S6805:**盯 hotspot1,hotspot2/3 高是正常转发芯片发热**;
- MSR 路由器:**inflow 看机房环境,hotspot 看各芯片内部温度**。
>
> 补充:如果需要精确知道每一个 hotspot 编号对应到哪颗芯片,需要查阅对应机型硬件原理图,CLI 命令不会输出芯片名称。