一、RAID配置步骤(以板载P460-M2阵列卡为例)
1. 服务器开机自检,出现Press Ctrl+S to enter MegaRAID Configuration Utility提示时,按Ctrl+S进入阵列卡配置界面。
2. 选择Main Menu→Configuration Management→Create Virtual Drive。
3. 选择RAID级别(如RAID1/RAID5),勾选要加入阵列的物理硬盘,设置虚拟盘名称、条带大小等参数,点击Create Virtual Drive确认创建。
4. 返回主菜单,选择Virtual Drive Management可查看已创建的虚拟盘状态,确认正常后按Esc退出重启。
二、重装Windows Server 2016步骤
1. 插入Windows Server 2016安装U盘/光盘,开机按F11进入Boot Manager,选择安装介质启动。
2. 进入安装界面后,到选择安装磁盘步骤时,若看不到硬盘,需加载阵列卡驱动。
3. 后续按向导完成分区、系统安装即可。
三、驱动说明
R4900 G5标配的P460-M2等阵列卡,Windows Server 2016默认未集成对应驱动,需要提前准备驱动:
驱动下载路径:H3C官网→支持→文档与软件→服务器→UniServer R4900 G5→驱动下载→对应Windows Server 2016的RAID卡驱动,拷贝到U盘备用。
安装时点击“加载驱动程序”,选择U盘中的驱动文件,加载后即可识别RAID虚拟盘。
暂无评论