5120交换机报错

1天前提问
  • 0关注
  • 0收藏,75浏览
粉丝:6人 关注:1人

问题描述:

%2013年1月1日00:15:48:556 sw DEV/4/TEMPERATURE_ALARM:插槽1传感器热点7上的温度高于高温报警阈值。

%Jan 1 00:15:48:556 2013 sw DEV/4/TEMPERATURE_ALARM: Temperature is greater than the high-temperature

alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7.

交换机一直报这个告警,是传感器坏了吗,对使用有影响吗

3 个回答
粉丝:105人 关注:1人

400报修,大概率硬件故障

暂无评论

粉丝:15人 关注:9人

排查步骤及结论
1. 先确认实际温度
命令:display environment
查看slot 1 hotspot7的当前温度、高温告警阈值,若温度确实高于阈值(通常5120系列高温阈值约55-65℃,以设备实际规格为准),则为真实过热,非传感器故障。
2. 真实过热的影响及处理
影响:长期高温会加速硬件老化,严重时会触发设备自动降频、端口异常甚至重启,影响业务。
处理:检查设备通风口是否积尘堵塞、风扇是否正常(display fan)、机房环境温度是否过高、设备是否堆叠/摆放过密导致散热差,清理灰尘、改善通风/机房降温。
3. 传感器故障判断
若display environment显示该传感器温度明显异常(比如远超环境合理温度,或与同设备其他传感器温差极大),且风扇、环境均正常,才考虑传感器故障。传感器故障本身不影响转发,但会导致误告警,无法监控真实温度,存在过热风险。
4. 临时屏蔽告警(仅确认传感器故障且暂无法更换时用)
命令:temperature-limit slot 1 hotspot 7 <高温阈值> <低温阈值> (可适当调高阈值临时屏蔽,需注意失去该点位温度监控)
5. 硬件故障处理
确认传感器故障且设备在保,可联系400走硬件更换流程。

暂无评论

粉丝:32人 关注:2人

S5120 DEV/4/TEMPERATURE_ALARM slot1 hotspot7 温度告警

告警含义:slot1(本机),hotspot7 芯片热点传感器,温度超过预警阈值H3C。hotspot 是芯片附近的热点传感器,不是进风口,监控交换芯片 / PHY 芯片局部温度。 日志时间显示 2013‑01‑01,是交换机系统时间未设置,并不是真实发生时间,忽略这个时间

是不是传感器坏了?

不一定,分两种情况:

  1. 真实高温:机房散热差、风扇异常、积灰 → 真实温度超标;
  2. 传感器漂移 / 损坏:实际环境温度正常,但传感器读数虚高,频繁报告警

对业务的影响

  • 当前告警级别是DEV/4,属于WARNING 警告级别,不会立刻关机、不会直接断业务H3C;
  • 如果继续升高,达到Shutdown关机门限,交换机会自动保护性关机,业务中断。

排查操作

1、查看真实传感器读数(必执行)

display environment

重点看 slot1 hotspot 7这一行:

输出字段:Temperature(当前温度) / Warning(预警门限) / Alarm(严重告警) / Shutdown(关机器门限)H3C。

  • ✅ 如果当前温度确实很高(接近 Alarm):是真实散热问题。
  • ✅ 如果机房摸设备外壳温度很低,但读数很高:传感器漂移 / 硬件故障

2、散热硬件排查(优先)

  1. 查看风扇状态
display fan

确认所有风扇状态为 Normal,无 Fault/Absent; 2. 检查设备:不要塞密闭弱电箱,进出口不要被网线挡住;清理机身灰尘;机房空调温度。

3、两种处理方案

方案 A:真实温度高

处理机房散热,清灰,保证风道,风扇异常更换风扇;温度降下来告警自动消失。

方案 B:环境温度正常,传感器虚高(疑似传感器漂移)

不建议直接关闭告警门限屏蔽告警,优先硬件处理

  1. 保存display environment输出,收集设备 SN;联系 400 判断是否硬件故障,需要返厂维修;
  2. 临时应急(仅确认硬件无风险的前提下,不推荐长期使用),调高 hotspot7 告警门限:
system‑view temperature‑limit slot 1 hotspot 7 0 85 95

恢复默认:undo temperature‑limit slot 1 hotspot 7H3C。

4、查看当前激活告警

display alarm active

确认只有这一条温度告警,无其他硬件告警。

总结

  1. 先执行display environment看 hotspot7 实际读数,区分是真高温还是传感器漂移虚告警
  2. DEV‑4 警告级别,暂时不影响业务,但不能放任不管,持续升高会触发关机保护
  3. 风扇、风道正常,读数虚高:硬件传感器异常,建议联系 400 维保;不要长期修改门限屏蔽告警。

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明